Автор:  Project [ 18 мар 2016, 10:40 ]
Заголовок сообщения:  Электродвигатель для СКДР

Добрый день! Помогите решить важнейший вопрос. Имеется нефтяная качалка СКДР 8-3 с электродвигателем с номинальной мощностью 18,5 кВт, получается если брать за cosф 0,9, то расчетная мощность составит 17 кВТ( 18,5х0,9=17). Слышал что в некоторых компаниях берут за cos ф 0,5 и в следствии появляется возможность больше загрузить трансформатор меньшей мощности, что прилично экономит денег. Вопрос: Есть ли какие то ссылки на это или расчеты? Спасибо!

Автор:  k-igor [ 18 мар 2016, 11:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электродвигатель для СКДР

Project писал(а):
Добрый день! Помогите решить важнейший вопрос. Имеется нефтяная качалка СКДР 8-3 с электродвигателем с номинальной мощностью 18,5 кВт, получается если брать за cosф 0,9, то расчетная мощность составит 17 кВТ( 18,5х0,9=17). Слышал что в некоторых компаниях берут за cos ф 0,5 и в следствии появляется возможность больше загрузить трансформатор меньшей мощности, что прилично экономит денег. Вопрос: Есть ли какие то ссылки на это или расчеты? Спасибо!

Коэффициент мощности насосов нефтяной промышленности может быть от 0,7 до 0,9.
Полная мощность S (кВА)=P(кВт)/cos
Если взять соs=0,5 т.е. занизив его, то вы завышаете расчетный ток, что ведет к увеличению мощности трансформатора. А так как соs насосов выше, следовательно у вас трансформатор получится недогружен.

Автор:  Сергей [ 22 мар 2016, 07:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электродвигатель для СКДР

Project писал(а):
Добрый день! Помогите решить важнейший вопрос. Имеется нефтяная качалка СКДР 8-3 с электродвигателем с номинальной мощностью 18,5 кВт, получается если брать за cosф 0,9, то расчетная мощность составит 17 кВТ( 18,5х0,9=17). Слышал что в некоторых компаниях берут за cos ф 0,5 и в следствии появляется возможность больше загрузить трансформатор меньшей мощности, что прилично экономит денег. Вопрос: Есть ли какие то ссылки на это или расчеты? Спасибо!

cos f - это паспортная величина. Вы вероятно путаете ее с коэффициентом использования Ки нагрузки, который устанавливается (рекомендуется) для разных отраслей промышленности.