Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38 Сообщений: 131 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Помогите решить важнейший вопрос. Имеется нефтяная качалка СКДР 8-3 с электродвигателем с номинальной мощностью 18,5 кВт, получается если брать за cosф 0,9, то расчетная мощность составит 17 кВТ( 18,5х0,9=17). Слышал что в некоторых компаниях берут за cos ф 0,5 и в следствии появляется возможность больше загрузить трансформатор меньшей мощности, что прилично экономит денег. Вопрос: Есть ли какие то ссылки на это или расчеты? Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Электродвигатель для СКДР
Добавлено: 18 мар 2016, 11:26
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Project писал(а):
Добрый день! Помогите решить важнейший вопрос. Имеется нефтяная качалка СКДР 8-3 с электродвигателем с номинальной мощностью 18,5 кВт, получается если брать за cosф 0,9, то расчетная мощность составит 17 кВТ( 18,5х0,9=17). Слышал что в некоторых компаниях берут за cos ф 0,5 и в следствии появляется возможность больше загрузить трансформатор меньшей мощности, что прилично экономит денег. Вопрос: Есть ли какие то ссылки на это или расчеты? Спасибо!
Коэффициент мощности насосов нефтяной промышленности может быть от 0,7 до 0,9. Полная мощность S (кВА)=P(кВт)/cos Если взять соs=0,5 т.е. занизив его, то вы завышаете расчетный ток, что ведет к увеличению мощности трансформатора. А так как соs насосов выше, следовательно у вас трансформатор получится недогружен.
Заголовок сообщения: Re: Электродвигатель для СКДР
Добавлено: 22 мар 2016, 07:00
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Project писал(а):
Добрый день! Помогите решить важнейший вопрос. Имеется нефтяная качалка СКДР 8-3 с электродвигателем с номинальной мощностью 18,5 кВт, получается если брать за cosф 0,9, то расчетная мощность составит 17 кВТ( 18,5х0,9=17). Слышал что в некоторых компаниях берут за cos ф 0,5 и в следствии появляется возможность больше загрузить трансформатор меньшей мощности, что прилично экономит денег. Вопрос: Есть ли какие то ссылки на это или расчеты? Спасибо!
cos f - это паспортная величина. Вы вероятно путаете ее с коэффициентом использования Ки нагрузки, который устанавливается (рекомендуется) для разных отраслей промышленности.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения