Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 16 апр 2024, 17:41

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Энергоснабжение лифтов по особой группе 1-й категории
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 10:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 мар 2015, 08:10
Сообщений: 26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Добрый день!
Кто сталкивался с необходимостью электроснабжения лифта, для пожарных в зданиях высотой более 50 м, по особой группе 1-й категории в соответствии с ГОСТ Р 53296-2009 п.6.8 на который прямо указывает обязательный пункт 7.4.6 СП 54.13330.2011?
Собственно, интересует, можно ли от этого как-нибудь уйти, а если нет, то какие при этом принимались решения.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Энергоснабжение лифтов по особой группе 1-й категории
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 12:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
SiriusB писал(а):
Добрый день!
Кто сталкивался с необходимостью электроснабжения лифта, для пожарных в зданиях высотой более 50 м, по особой группе 1-й категории в соответствии с ГОСТ Р 53296-2009 п.6.8 на который прямо указывает обязательный пункт 7.4.6 СП 54.13330.2011?
Собственно, интересует, можно ли от этого как-нибудь уйти, а если нет, то какие при этом принимались решения.

Выскажу чисто теоретическое мнение :)
По-моему, здесь все однозначно, нужно обеспечить лифту первую особую категорию.
Нужно начинать с ТУ. Есть ли в ТУ первая особая категория?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Энергоснабжение лифтов по особой группе 1-й категории
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 14:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 мар 2015, 08:10
Сообщений: 26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
SiriusB писал(а):
Добрый день!
Кто сталкивался с необходимостью электроснабжения лифта, для пожарных в зданиях высотой более 50 м, по особой группе 1-й категории в соответствии с ГОСТ Р 53296-2009 п.6.8 на который прямо указывает обязательный пункт 7.4.6 СП 54.13330.2011?
Собственно, интересует, можно ли от этого как-нибудь уйти, а если нет, то какие при этом принимались решения.

Выскажу чисто теоретическое мнение :)
По-моему, здесь все однозначно, нужно обеспечить лифту первую особую категорию.
Нужно начинать с ТУ. Есть ли в ТУ первая особая категория?

В ТУ - нет!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Энергоснабжение лифтов по особой группе 1-й категории
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 08:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Проекты всех подобных зданий проходят главгосэкспертизу. Особая группа I категории в Вашем случае необходима. Это проектировщик должен запросить технические условия на электроснабжение лифтов для пожарных по особой группе I категории надежности, а уже сетевая компания выдает ТУ, учитывая Ваши требования. Может это будет 3-й независимый ИП, а может и ДГУ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика