Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 07 май 2024, 22:53

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Энергоснабжение лифтов по особой группе 1-й категории
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 10:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 мар 2015, 08:10
Сообщений: 26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Добрый день!
Кто сталкивался с необходимостью электроснабжения лифта, для пожарных в зданиях высотой более 50 м, по особой группе 1-й категории в соответствии с ГОСТ Р 53296-2009 п.6.8 на который прямо указывает обязательный пункт 7.4.6 СП 54.13330.2011?
Собственно, интересует, можно ли от этого как-нибудь уйти, а если нет, то какие при этом принимались решения.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Энергоснабжение лифтов по особой группе 1-й категории
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 12:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
SiriusB писал(а):
Добрый день!
Кто сталкивался с необходимостью электроснабжения лифта, для пожарных в зданиях высотой более 50 м, по особой группе 1-й категории в соответствии с ГОСТ Р 53296-2009 п.6.8 на который прямо указывает обязательный пункт 7.4.6 СП 54.13330.2011?
Собственно, интересует, можно ли от этого как-нибудь уйти, а если нет, то какие при этом принимались решения.

Выскажу чисто теоретическое мнение :)
По-моему, здесь все однозначно, нужно обеспечить лифту первую особую категорию.
Нужно начинать с ТУ. Есть ли в ТУ первая особая категория?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Энергоснабжение лифтов по особой группе 1-й категории
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 14:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 18 мар 2015, 08:10
Сообщений: 26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
SiriusB писал(а):
Добрый день!
Кто сталкивался с необходимостью электроснабжения лифта, для пожарных в зданиях высотой более 50 м, по особой группе 1-й категории в соответствии с ГОСТ Р 53296-2009 п.6.8 на который прямо указывает обязательный пункт 7.4.6 СП 54.13330.2011?
Собственно, интересует, можно ли от этого как-нибудь уйти, а если нет, то какие при этом принимались решения.

Выскажу чисто теоретическое мнение :)
По-моему, здесь все однозначно, нужно обеспечить лифту первую особую категорию.
Нужно начинать с ТУ. Есть ли в ТУ первая особая категория?

В ТУ - нет!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Энергоснабжение лифтов по особой группе 1-й категории
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 08:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Проекты всех подобных зданий проходят главгосэкспертизу. Особая группа I категории в Вашем случае необходима. Это проектировщик должен запросить технические условия на электроснабжение лифтов для пожарных по особой группе I категории надежности, а уже сетевая компания выдает ТУ, учитывая Ваши требования. Может это будет 3-й независимый ИП, а может и ДГУ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 