Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Подскажите, плиз, не могу запустить двигатель 380 от 220 http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=3664 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | biki2009 [ 24 апр 2015, 21:15 ] |
Заголовок сообщения: | Подскажите, плиз, не могу запустить двигатель 380 от 220 |
Есть двигатель на 1,5 кВт с редуктором 380 вольт, когда подключаю его с помощью конденсатора 80 мф от 220 на холостом ходу он без проблемно крутит и набирает обороты очень быстро, но как только я даю ему нагрузку, он вообще не запускается. Ту нагрузку, которую двигатель с редуктором должен крутить, руками прокручивается без проблем!!! Подскажите пожалуйста, может конденсаторов поставить больше или какое-то другое есть решение??? Спасибо!!! |
Автор: | V_vitok9 [ 13 июн 2015, 09:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите, плиз, не могу запустить двигатель 380 от 220 |
Несомненно поставьте конденсатор по больше |
Автор: | cheeff [ 15 июн 2015, 12:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите, плиз, не могу запустить двигатель 380 от 220 |
Если двигатель (исходно) на 380 вольт (на линейное напряжение) то на фазном (220) он будет работать с малой мощностью при любом конденсаторе. То есть: 1. Если двигатель соединен по схеме звезда - его нужно переключить на треугольник. 2. Емкость 80 мкф для полуторокиловаттного - явно занижена (в разы). 3. Если двигатель запускается под нагрузкой - следует озаботится включением пускового конденсатора. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |