Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Выбор кабеля для движка
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=3507
Страница 5 из 5

Автор:  razrad [ 24 янв 2015, 11:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

кабельная линия 17 метров, в земле в ПНД трубе на всю длинну, кабель лежит на складе, и доков на него нет никаких, кроме бирки, где указана марка, сечение и остаточная длинна.

как я могу потом кивать на вас то господа?здесь я исключительно для совета, которого немогу получить, куча текста, а мне всего надо услышать фразу типа: да потянет, нет непотянет возми потолще
если б я работал в большой норм организации с тех.отделом, с технологом и тп, то консультации я б получал явно там, но чего нет того нет, поэтому прошу у вас совета
сошлись на том что нагрузка 190квт, 17 метров линия в пнд трубе, 2 компрессора, вопрос для меня покрайней мере остался открытым-кабеля вббшвнг 4х150 хватит для запитки агрегата или нет?или взять потолще, есть в наличие 4х185 как медь так алю

Автор:  k-igor [ 24 янв 2015, 14:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

razrad писал(а):
кабельная линия 17 метров, в земле в ПНД трубе на всю длинну, кабель лежит на складе, и доков на него нет никаких, кроме бирки, где указана марка, сечение и остаточная длинна.

как я могу потом кивать на вас то господа?здесь я исключительно для совета, которого немогу получить, куча текста, а мне всего надо услышать фразу типа: да потянет, нет непотянет возми потолще
если б я работал в большой норм организации с тех.отделом, с технологом и тп, то консультации я б получал явно там, но чего нет того нет, поэтому прошу у вас совета
сошлись на том что нагрузка 190квт, 17 метров линия в пнд трубе, 2 компрессора, вопрос для меня покрайней мере остался открытым-кабеля вббшвнг 4х150 хватит для запитки агрегата или нет?или взять потолще, есть в наличие 4х185 как медь так алю

В таком случае прокладку нужно смтреть как по воздуху. На таких сечениях разницы почти нет, что в земле, что в воздухе.
Если нет достаточной информации, то лучше перестраховаться.
Берите 4х185 меди.
По моим расчетам там и 300А не должно быть в рабочем режиме.

Автор:  cheeff [ 26 янв 2015, 07:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

k-igor писал(а):
А сети от ВРУ до ЭП это для вас не электроснабжение?
С какого перепугу они электроснабжение?
Это раздел ЭМ.

Автор:  k-igor [ 26 янв 2015, 08:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

cheeff писал(а):
k-igor писал(а):
А сети от ВРУ до ЭП это для вас не электроснабжение?
С какого перепугу они электроснабжение?
Это раздел ЭМ.

От ТП до ВРУ - внешнее электроснабжение, от ВРУ до ЭП - внутреннее электроснабжение или силовое электрооборудование (ЭМ).
Если на ЭМ есть ГОСТ 21.613, то на ЭС - ГОСТ 21.612 так и не выпущен.

Автор:  cheeff [ 26 янв 2015, 08:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

Если уж так интересно:

ГОСТ 21.613-88

"ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА “СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ”

К силовому электрооборудованию относят:
- комплектные трансформаторные подстанции 6.10/0,4.0,66 кВ;
- электрические сети для питания электроприемников напряжением до 1 кВ в пределах
проектируемого здания, сооружения;
- управляющие устройства электроприводов до 1 кВ систем вентиляции и
кондиционирования воздуха, водоснабжения, канализации и других механизмов общего
(например, общецехового) назначения, если электроприводы этих систем и механизмов
поставляются без таковых."

Автор:  k-igor [ 26 янв 2015, 08:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

cheeff писал(а):
Если уж так интересно:

ГОСТ 21.613-88

"ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА “СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ”

К силовому электрооборудованию относят:
- комплектные трансформаторные подстанции 6.10/0,4.0,66 кВ;
- электрические сети для питания электроприемников напряжением до 1 кВ в пределах
проектируемого здания, сооружения;
- управляющие устройства электроприводов до 1 кВ систем вентиляции и
кондиционирования воздуха, водоснабжения, канализации и других механизмов общего
(например, общецехового) назначения, если электроприводы этих систем и механизмов
поставляются без таковых."

Так я не спорю, только вот все ТП я всегда выпускаю под маркой "ЭП", т.к. для этих чертежей закреплена своя марка.

Автор:  cheeff [ 27 янв 2015, 07:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

Еще раз обращаю внимание (хотя и самому уже надоело), - дело совсем не в марке проекта.
И внутрицеховая разводка может быть включена в состав проекта ЭС.
И питающая линия к ТП вполне может проведена как ЭМ.
Дело в применимости методик расчетов.
Методики статистических расчетов, разработанных для систем электроснабжения могут привести к грубым системным ошибкам при проектировании распределительной сети и питающих линий технологических установок.
Грубо говоря - не держитесь устава... включайте инженерное мышление.
Старайтесь хотя бы прикинуть возможные технологические режимы.
Еще лучше - оговаривайте их с представителями заказчика, требуйте от них официального утверждения режимов энергопотребления в сомнительных случаях.
Еще грубее - расчетные мощности старайтесь считать как для ЭС, а питающие линии - как для ЭМ.
И четко продумывайте и обосновывайте свою позицию.
Еще раз: избыточность, заложенная в проект - объективно повышает надежность системы. Связанное с ней удорожание - предмет дискутируемый и трудно отвергаемый.
Недостаточность - может привести к полной или частичной неработоспособности системы.
Со всеми вытекающими последствиями.

Автор:  maes [ 16 май 2018, 22:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

Напрашивается необходимость создания программы расчета линий питания ЭД на пусковой режим)))

Страница 5 из 5 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/