Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Выбор кабеля для движка http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=3507 |
Страница 3 из 5 |
Автор: | razrad [ 23 янв 2015, 12:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
Заглянул в щитовую, стоит автомат на 400, в щите откуда тянули питание тоже на 400 ампер автомат, нашел аналогичную установку у "соседей", подключена кабелем авббшв 4х185, кишки те же, говорят все норм работает уже почти 2 года |
Автор: | k-igor [ 23 янв 2015, 12:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
razrad писал(а): Заглянул в щитовую, стоит автомат на 400, в щите откуда тянули питание тоже на 400 ампер автомат, нашел аналогичную установку у "соседей", подключена кабелем авббшв 4х185, кишки те же, говорят все норм работает уже почти 2 года авббшв 4х185 - 291А. В данном случае на вводной автомат не следует обращать внимания, т.к. он по всей видимости установлен с завышенной уставкой теплового расцепителя. 90кВт - это ведь максимальная мощность. А чтобы 2 компрессора работали на полную мощность такого наверное не бывает, поэтому и применяют при расчетах коэффициенты использования установки. Если взять Ки=0,7, то общий ток будет около 270А. Следует иметь ввиду, что автомат на 400А не защитит кабель авббшв 4х18 от перегрузки, если возникнет. |
Автор: | cheeff [ 23 янв 2015, 12:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
Не может быть коэффициента использования 0,7 в случае наличия двух равных нагрузок. И вообще - не используйте вы тут эти "коэффициенты". В смысл слов то вдумайтесь, хоть... У вас есть несколько возможных режимов работы. В данном случае - 2. Вот и считайте нагрузки для каждого режима, а не забивайте себе голову наукообразными терминами. Вы проектировщики, или где? |
Автор: | razrad [ 23 янв 2015, 12:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
я нет, но нужен совет проектировщика, поэтому к вам и обращаюсь |
Автор: | razrad [ 23 янв 2015, 12:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
я вот и хочу подобрать кабель питающий по самому худшему сценарию, т.е. в работе 2 установки, кста они оборудованы УПП |
Автор: | cheeff [ 23 янв 2015, 13:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
Вообще то это должен дать технолог данные - сколько агрегатов будут работать одновременно. Вариант - вы вникаете в технологический процесс и сами определяете. Но это вопрос скользкий. А вдруг определите неправильно... Потребуйте от технолога подтверждения. И наконец - тупо считаете по наихудшему варианту - делаете расчет по максимально возможной мощности. Заказчик, конечно, может оспорить, но тогда он должен будет дать вам характер нагрузки явно, то есть взять на себя риск связанный с возможной ошибочностью исходных данных. Но в любом случае - ошибка "вверх" - удорожание проекта - меньшая проблема, чем ошибка "вниз" - неработоспособность установки. Претензии к ошибке "вверх" предъявить сложнее: нужно доказать, что расчет завышены. А завышены они из за недостаточности исходных данных, - как раз того, что заказчик и должен вам предоставить. То есть наезжая на вас, заказчик наступает самому себе на айры. Да и не каждый заказчик обладает достаточной квалификацией, чтобы такой анализ произвести. Ошибка "вниз" не требует никакого анализа - она сама вылезет наружу, - с дымом, искрами или сработками. И тогда все проблемы доказывания и обоснования - ваши. |
Автор: | k-igor [ 23 янв 2015, 13:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
cheeff писал(а): Не может быть коэффициента использования 0,7 в случае наличия двух равных нагрузок. И вообще - не используйте вы тут эти "коэффициенты". В смысл слов то вдумайтесь, хоть... У вас есть несколько возможных режимов работы. В данном случае - 2. Вот и считайте нагрузки для каждого режима, а не забивайте себе голову наукообразными терминами. Вы проектировщики, или где? Почему это не может быть? Где это написано? Вам знакома методика расчета электрических нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92? Откройте М788-1069 и посмотрите какой Ки у компрессора. |
Автор: | razrad [ 23 янв 2015, 13:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
ну контора у нас небольшая и технолога нет, есть эл.мотер с приставой типа наладчик, вот сижу осваиваю, я человек в колективе новый, и спросить не у кого |
Автор: | cheeff [ 23 янв 2015, 13:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
k-igor писал(а): Откройте М788-1069 и посмотрите какой Ки у компрессора. А Вы сами РТМ 36.18.32.4-92? внимательно читали?Раз уж так на него ссылаетесь. |
Автор: | k-igor [ 23 янв 2015, 13:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
cheeff писал(а): А Вы сами РТМ 36.18.32.4-92? внимательно читали?Раз уж так на него ссылаетесь. Между строк читал)), вы конкретнее на пункт, где это написано... |
Страница 3 из 5 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |