Автор:  razrad [ 23 янв 2015, 12:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

Заглянул в щитовую, стоит автомат на 400, в щите откуда тянули питание тоже на 400 ампер автомат, нашел аналогичную установку у "соседей", подключена кабелем авббшв 4х185, кишки те же, говорят все норм работает уже почти 2 года

Автор:  k-igor [ 23 янв 2015, 12:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

razrad писал(а):
Заглянул в щитовую, стоит автомат на 400, в щите откуда тянули питание тоже на 400 ампер автомат, нашел аналогичную установку у "соседей", подключена кабелем авббшв 4х185, кишки те же, говорят все норм работает уже почти 2 года

авббшв 4х185 - 291А. В данном случае на вводной автомат не следует обращать внимания, т.к. он по всей видимости установлен с завышенной уставкой теплового расцепителя.
90кВт - это ведь максимальная мощность. А чтобы 2 компрессора работали на полную мощность такого наверное не бывает, поэтому и применяют при расчетах коэффициенты использования установки. Если взять Ки=0,7, то общий ток будет около 270А.
Следует иметь ввиду, что автомат на 400А не защитит кабель авббшв 4х18 от перегрузки, если возникнет.

Автор:  cheeff [ 23 янв 2015, 12:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

Не может быть коэффициента использования 0,7 в случае наличия двух равных нагрузок.
И вообще - не используйте вы тут эти "коэффициенты". В смысл слов то вдумайтесь, хоть...
У вас есть несколько возможных режимов работы. В данном случае - 2.
Вот и считайте нагрузки для каждого режима, а не забивайте себе голову наукообразными терминами.
Вы проектировщики, или где?

Автор:  razrad [ 23 янв 2015, 12:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

я нет, но нужен совет проектировщика, поэтому к вам и обращаюсь

Автор:  razrad [ 23 янв 2015, 12:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

я вот и хочу подобрать кабель питающий по самому худшему сценарию, т.е. в работе 2 установки, кста они оборудованы УПП

Автор:  cheeff [ 23 янв 2015, 13:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

Вообще то это должен дать технолог данные - сколько агрегатов будут работать одновременно.
Вариант - вы вникаете в технологический процесс и сами определяете. Но это вопрос скользкий. А вдруг определите неправильно... Потребуйте от технолога подтверждения.
И наконец - тупо считаете по наихудшему варианту - делаете расчет по максимально возможной мощности.
Заказчик, конечно, может оспорить, но тогда он должен будет дать вам характер нагрузки явно, то есть взять на себя риск связанный с возможной ошибочностью исходных данных.
Но в любом случае - ошибка "вверх" - удорожание проекта - меньшая проблема, чем ошибка "вниз" - неработоспособность установки.
Претензии к ошибке "вверх" предъявить сложнее: нужно доказать, что расчет завышены. А завышены они из за недостаточности исходных данных, - как раз того, что заказчик и должен вам предоставить.
То есть наезжая на вас, заказчик наступает самому себе на айры.
Да и не каждый заказчик обладает достаточной квалификацией, чтобы такой анализ произвести.
Ошибка "вниз" не требует никакого анализа - она сама вылезет наружу, - с дымом, искрами или сработками.
И тогда все проблемы доказывания и обоснования - ваши.

Автор:  k-igor [ 23 янв 2015, 13:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

cheeff писал(а):
Не может быть коэффициента использования 0,7 в случае наличия двух равных нагрузок.
И вообще - не используйте вы тут эти "коэффициенты". В смысл слов то вдумайтесь, хоть...
У вас есть несколько возможных режимов работы. В данном случае - 2.
Вот и считайте нагрузки для каждого режима, а не забивайте себе голову наукообразными терминами.
Вы проектировщики, или где?

Почему это не может быть? Где это написано? Вам знакома методика расчета электрических нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92?
Откройте М788-1069 и посмотрите какой Ки у компрессора.

Автор:  razrad [ 23 янв 2015, 13:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

ну контора у нас небольшая и технолога нет, есть эл.мотер с приставой типа наладчик, вот сижу осваиваю, я человек в колективе новый, и спросить не у кого

Автор:  cheeff [ 23 янв 2015, 13:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

k-igor писал(а):
Откройте М788-1069 и посмотрите какой Ки у компрессора.
А Вы сами РТМ 36.18.32.4-92? внимательно читали?
Раз уж так на него ссылаетесь.

Автор:  k-igor [ 23 янв 2015, 13:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

cheeff писал(а):
А Вы сами РТМ 36.18.32.4-92? внимательно читали?Раз уж так на него ссылаетесь.

Между строк читал)), вы конкретнее на пункт, где это написано...