Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Выбор кабеля для движка
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=3507
Страница 2 из 5

Автор:  razrad [ 22 янв 2015, 15:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

эм, как бы вам объяснить (кстати судя по нику вашему мы тезки), у меня бкк (блок контейнерная компрессорная), там получается модуль, в нем 2 компрессора и щит управления (совмещен с рщ, т.е. ввод)+ на его ж площадке стоят 2 ресивера, по документам неописана технология производства (т.е. 1 или 2 компрессора в работе), поэтому при наихудшем варианте берем что в работе 2 установки, т.е. 90х2=180квт, установка уличная, там внутри еще эл.обогреватели 4шт (типа теплофон)+ свет (еще примерно 8-10квт), итого имеем 190 квт. исходя из этой цифры я и выбирал кабель на 150 медь, но чет думаю что его маловато будет

извините что толком сразу нерасписал что и как

Автор:  k-igor [ 22 янв 2015, 15:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

razrad писал(а):
эм, как бы вам объяснить (кстати судя по нику вашему мы тезки), у меня бкк (блок контейнерная компрессорная), там получается модуль, в нем 2 компрессора и щит управления (совмещен с рщ, т.е. ввод)+ на его ж площадке стоят 2 ресивера, по документам неописана технология производства (т.е. 1 или 2 компрессора в работе), поэтому при наихудшем варианте берем что в работе 2 установки, т.е. 90х2=180квт, установка уличная, там внутри еще эл.обогреватели 4шт (типа теплофон)+ свет (еще примерно 8-10квт), итого имеем 190 квт. исходя из этой цифры я и выбирал кабель на 150 медь, но чет думаю что его маловато будет

извините что толком сразу нерасписал что и как

Был у меня похожий проект. Делал склад цементный. Там тоже был такой контейнер с компрессором на 75кВт и другим комплктеным оборудованием.
Если у вас уже поставленно данное оборудование, то загляните в шкаф управления и посмотрите какой там автомат установлен...

Автор:  razrad [ 22 янв 2015, 15:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

хорошо, завтра загляну, а так по имеющейся инфе мои 150 хотяб близки к истине?

Автор:  k-igor [ 22 янв 2015, 15:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

razrad писал(а):
хорошо, завтра загляну, а так по имеющейся инфе мои 150 хотяб близки к истине?

150мм2 меди-344А - это примерно такой максимальный ток может быть при работе всего вашего оборудования.
Но с учетом коэффициента спроса врядли там будет такой ток, поэтому по всей видимости дожно хватить.

Автор:  razrad [ 22 янв 2015, 16:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

а где смотрели значение?я по пуэ глядел там 435 вроде

Автор:  k-igor [ 22 янв 2015, 16:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

razrad писал(а):
а где смотрели значение?я по пуэ глядел там 435 вроде

Каталог кольчугинского завода. Либо ГОСТ 16442-80.
Нужно смотреть 4-х или 5-ти жильные кабели либо применять понижающий кф для трехжильных кабелей.

Автор:  razrad [ 22 янв 2015, 16:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

значит гост получается приоритетнее пуэ?

Автор:  k-igor [ 22 янв 2015, 16:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

razrad писал(а):
значит гост получается приоритетнее пуэ?

Конечно.

Автор:  razrad [ 22 янв 2015, 17:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

Спасибо вам огромное, что помогаете советами

Автор:  cheeff [ 22 янв 2015, 18:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор кабеля для движка

ГОСТ является обязательным документом для производителей кабеля.
Он регламентирует требования, которым должен отвечать кабель.
Для практических расчетов рекомендую держаться норм ПУЭ и не слишком углубляться в дебри.
Термин "коэффициент спроса" в данном случае неприменим. То есть вообще...
Но совет посмотреть на данные вводного аппарата весьма разумен.

Страница 2 из 5 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/