Автор: | razrad [ 22 янв 2015, 15:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
эм, как бы вам объяснить (кстати судя по нику вашему мы тезки), у меня бкк (блок контейнерная компрессорная), там получается модуль, в нем 2 компрессора и щит управления (совмещен с рщ, т.е. ввод)+ на его ж площадке стоят 2 ресивера, по документам неописана технология производства (т.е. 1 или 2 компрессора в работе), поэтому при наихудшем варианте берем что в работе 2 установки, т.е. 90х2=180квт, установка уличная, там внутри еще эл.обогреватели 4шт (типа теплофон)+ свет (еще примерно 8-10квт), итого имеем 190 квт. исходя из этой цифры я и выбирал кабель на 150 медь, но чет думаю что его маловато будет извините что толком сразу нерасписал что и как |
Автор: | k-igor [ 22 янв 2015, 15:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
razrad писал(а): эм, как бы вам объяснить (кстати судя по нику вашему мы тезки), у меня бкк (блок контейнерная компрессорная), там получается модуль, в нем 2 компрессора и щит управления (совмещен с рщ, т.е. ввод)+ на его ж площадке стоят 2 ресивера, по документам неописана технология производства (т.е. 1 или 2 компрессора в работе), поэтому при наихудшем варианте берем что в работе 2 установки, т.е. 90х2=180квт, установка уличная, там внутри еще эл.обогреватели 4шт (типа теплофон)+ свет (еще примерно 8-10квт), итого имеем 190 квт. исходя из этой цифры я и выбирал кабель на 150 медь, но чет думаю что его маловато будет извините что толком сразу нерасписал что и как Был у меня похожий проект. Делал склад цементный. Там тоже был такой контейнер с компрессором на 75кВт и другим комплктеным оборудованием. Если у вас уже поставленно данное оборудование, то загляните в шкаф управления и посмотрите какой там автомат установлен... |
Автор: | razrad [ 22 янв 2015, 15:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
хорошо, завтра загляну, а так по имеющейся инфе мои 150 хотяб близки к истине? |
Автор: | k-igor [ 22 янв 2015, 15:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
razrad писал(а): хорошо, завтра загляну, а так по имеющейся инфе мои 150 хотяб близки к истине? 150мм2 меди-344А - это примерно такой максимальный ток может быть при работе всего вашего оборудования. Но с учетом коэффициента спроса врядли там будет такой ток, поэтому по всей видимости дожно хватить. |
Автор: | razrad [ 22 янв 2015, 16:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
а где смотрели значение?я по пуэ глядел там 435 вроде |
Автор: | k-igor [ 22 янв 2015, 16:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
razrad писал(а): а где смотрели значение?я по пуэ глядел там 435 вроде Каталог кольчугинского завода. Либо ГОСТ 16442-80. Нужно смотреть 4-х или 5-ти жильные кабели либо применять понижающий кф для трехжильных кабелей. |
Автор: | razrad [ 22 янв 2015, 16:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
значит гост получается приоритетнее пуэ? |
Автор: | k-igor [ 22 янв 2015, 16:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
razrad писал(а): значит гост получается приоритетнее пуэ? Конечно. |
Автор: | razrad [ 22 янв 2015, 17:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
Спасибо вам огромное, что помогаете советами |
Автор: | cheeff [ 22 янв 2015, 18:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
ГОСТ является обязательным документом для производителей кабеля. Он регламентирует требования, которым должен отвечать кабель. Для практических расчетов рекомендую держаться норм ПУЭ и не слишком углубляться в дебри. Термин "коэффициент спроса" в данном случае неприменим. То есть вообще... Но совет посмотреть на данные вводного аппарата весьма разумен. |