 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 15:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 янв 2015, 12:36
Сообщений: 18
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
эм, как бы вам объяснить (кстати судя по нику вашему мы тезки), у меня бкк (блок контейнерная компрессорная), там получается модуль, в нем 2 компрессора и щит управления (совмещен с рщ, т.е. ввод)+ на его ж площадке стоят 2 ресивера, по документам неописана технология производства (т.е. 1 или 2 компрессора в работе), поэтому при наихудшем варианте берем что в работе 2 установки, т.е. 90х2=180квт, установка уличная, там внутри еще эл.обогреватели 4шт (типа теплофон)+ свет (еще примерно 8-10квт), итого имеем 190 квт. исходя из этой цифры я и выбирал кабель на 150 медь, но чет думаю что его маловато будет

извините что толком сразу нерасписал что и как


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 15:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
razrad писал(а):
эм, как бы вам объяснить (кстати судя по нику вашему мы тезки), у меня бкк (блок контейнерная компрессорная), там получается модуль, в нем 2 компрессора и щит управления (совмещен с рщ, т.е. ввод)+ на его ж площадке стоят 2 ресивера, по документам неописана технология производства (т.е. 1 или 2 компрессора в работе), поэтому при наихудшем варианте берем что в работе 2 установки, т.е. 90х2=180квт, установка уличная, там внутри еще эл.обогреватели 4шт (типа теплофон)+ свет (еще примерно 8-10квт), итого имеем 190 квт. исходя из этой цифры я и выбирал кабель на 150 медь, но чет думаю что его маловато будет

извините что толком сразу нерасписал что и как

Был у меня похожий проект. Делал склад цементный. Там тоже был такой контейнер с компрессором на 75кВт и другим комплктеным оборудованием.
Если у вас уже поставленно данное оборудование, то загляните в шкаф управления и посмотрите какой там автомат установлен...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 15:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 янв 2015, 12:36
Сообщений: 18
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
хорошо, завтра загляну, а так по имеющейся инфе мои 150 хотяб близки к истине?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 15:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
razrad писал(а):
хорошо, завтра загляну, а так по имеющейся инфе мои 150 хотяб близки к истине?

150мм2 меди-344А - это примерно такой максимальный ток может быть при работе всего вашего оборудования.
Но с учетом коэффициента спроса врядли там будет такой ток, поэтому по всей видимости дожно хватить.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 16:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 янв 2015, 12:36
Сообщений: 18
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
а где смотрели значение?я по пуэ глядел там 435 вроде


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 16:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
razrad писал(а):
а где смотрели значение?я по пуэ глядел там 435 вроде

Каталог кольчугинского завода. Либо ГОСТ 16442-80.
Нужно смотреть 4-х или 5-ти жильные кабели либо применять понижающий кф для трехжильных кабелей.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 16:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 янв 2015, 12:36
Сообщений: 18
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
значит гост получается приоритетнее пуэ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 16:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
razrad писал(а):
значит гост получается приоритетнее пуэ?

Конечно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 17:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 янв 2015, 12:36
Сообщений: 18
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо вам огромное, что помогаете советами


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 18:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
ГОСТ является обязательным документом для производителей кабеля.
Он регламентирует требования, которым должен отвечать кабель.
Для практических расчетов рекомендую держаться норм ПУЭ и не слишком углубляться в дебри.
Термин "коэффициент спроса" в данном случае неприменим. То есть вообще...
Но совет посмотреть на данные вводного аппарата весьма разумен.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика