Выбор кабеля для движка http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=3507 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | razrad [ 22 янв 2015, 12:40 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор кабеля для движка |
Ребята всем привет, такая проблема случилась-поручили подключить электродвигатель компрессора, моща 90квт(ток под 140а, кратность пускового к номиналу 7), длина кабеля для подключения 10 метров(от рщ до щита компрессора), решили взять кабелек медный 4х150 ( допустимый длительный ток по пуэ 435ампер), инженер пришедший с другой организации говорит что непойдет, мол берите 185 но по аллюминию (ток по пуэ 385 ампер), я говорю но ток в меди то больше, а в ответ "я сказал алюмишку 185 и все", как доказать свою правоту, оба кабеля в наличии, за приемосдатку отвечать мне, а шишек потом отгребать неохота |
Автор: | k-igor [ 22 янв 2015, 13:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
razrad писал(а): Ребята всем привет, такая проблема случилась-поручили подключить электродвигатель компрессора, моща 90квт(ток под 140а, кратность пускового к номиналу 7), длина кабеля для подключения 10 метров(от рщ до щита компрессора), решили взять кабелек медный 4х150 ( допустимый длительный ток по пуэ 435ампер), инженер пришедший с другой организации говорит что непойдет, мол берите 185 но по аллюминию (ток по пуэ 385 ампер), я говорю но ток в меди то больше, а в ответ "я сказал алюмишку 185 и все", как доказать свою правоту, оба кабеля в наличии, за приемосдатку отвечать мне, а шишек потом отгребать неохота Сначала нужно посчитать ток либо взять паспортное значение. Если взять cos=0.85, то ток получим 160А. В шкафу управления возможно будет стоять автомат на 200А. В питающем шкафу вам нужно поставить автомат на 250А. Следовательно кабель достаточно взять на 250А - 95мм2 (255А) по меди либо 150мм2(254А) по алюминию. Кабель не выбирают по пусковому току. |
Автор: | razrad [ 22 янв 2015, 13:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
По автоматам норм все, вопрос по кабелю стоит. |
Автор: | razrad [ 22 янв 2015, 13:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
а можно формулу по которой вы ток по кос фи расчитали? |
Автор: | k-igor [ 22 янв 2015, 13:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
razrad писал(а): По автоматам норм все, вопрос по кабелю стоит. Я вам ответил какой кабель должен быть, а вы как хотите - хоть 240 можете взять, если деньги некуда девать))) |
Автор: | k-igor [ 22 янв 2015, 13:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
razrad писал(а): а можно формулу по которой вы ток по кос фи расчитали? COS не рассчитывают, его из паспорта нужно брать на оборудование. Примерно он такой должен быть. Откройте паспорт и посмотрите, может быть там будет и рабочий ток, тогда не нужно будет рассчитывать. |
Автор: | razrad [ 22 янв 2015, 13:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
Я имел ввиду не сам кос а ток по кос как вычли?я обычно считаю так ваты/380*1,73 (3хфазка) и вт/220 однофазка |
Автор: | k-igor [ 22 янв 2015, 14:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
razrad писал(а): Я имел ввиду не сам кос а ток по кос как вычли?я обычно считаю так ваты/380*1,73 (3хфазка) и вт/220 однофазка I=Р/1,73*U*cos |
Автор: | razrad [ 22 янв 2015, 14:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
спасиб за разяснения, и я в первом блоке напутал, мощность компрессора 90квт это одна установка, а там их 2 |
Автор: | k-igor [ 22 янв 2015, 14:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор кабеля для движка |
razrad писал(а): спасиб за разяснения, и я в первом блоке напутал, мощность компрессора 90квт это одна установка, а там их 2 А вы одним кабелем будете подключать 2 компрессора? Я обычно каждый компрессор подключаю отдельно. |