 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 12:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 янв 2015, 12:36
Сообщений: 18
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заглянул в щитовую, стоит автомат на 400, в щите откуда тянули питание тоже на 400 ампер автомат, нашел аналогичную установку у "соседей", подключена кабелем авббшв 4х185, кишки те же, говорят все норм работает уже почти 2 года


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 12:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
razrad писал(а):
Заглянул в щитовую, стоит автомат на 400, в щите откуда тянули питание тоже на 400 ампер автомат, нашел аналогичную установку у "соседей", подключена кабелем авббшв 4х185, кишки те же, говорят все норм работает уже почти 2 года

авббшв 4х185 - 291А. В данном случае на вводной автомат не следует обращать внимания, т.к. он по всей видимости установлен с завышенной уставкой теплового расцепителя.
90кВт - это ведь максимальная мощность. А чтобы 2 компрессора работали на полную мощность такого наверное не бывает, поэтому и применяют при расчетах коэффициенты использования установки. Если взять Ки=0,7, то общий ток будет около 270А.
Следует иметь ввиду, что автомат на 400А не защитит кабель авббшв 4х18 от перегрузки, если возникнет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 12:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Не может быть коэффициента использования 0,7 в случае наличия двух равных нагрузок.
И вообще - не используйте вы тут эти "коэффициенты". В смысл слов то вдумайтесь, хоть...
У вас есть несколько возможных режимов работы. В данном случае - 2.
Вот и считайте нагрузки для каждого режима, а не забивайте себе голову наукообразными терминами.
Вы проектировщики, или где?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 12:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 янв 2015, 12:36
Сообщений: 18
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
я нет, но нужен совет проектировщика, поэтому к вам и обращаюсь


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 12:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 янв 2015, 12:36
Сообщений: 18
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
я вот и хочу подобрать кабель питающий по самому худшему сценарию, т.е. в работе 2 установки, кста они оборудованы УПП


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 13:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Вообще то это должен дать технолог данные - сколько агрегатов будут работать одновременно.
Вариант - вы вникаете в технологический процесс и сами определяете. Но это вопрос скользкий. А вдруг определите неправильно... Потребуйте от технолога подтверждения.
И наконец - тупо считаете по наихудшему варианту - делаете расчет по максимально возможной мощности.
Заказчик, конечно, может оспорить, но тогда он должен будет дать вам характер нагрузки явно, то есть взять на себя риск связанный с возможной ошибочностью исходных данных.
Но в любом случае - ошибка "вверх" - удорожание проекта - меньшая проблема, чем ошибка "вниз" - неработоспособность установки.
Претензии к ошибке "вверх" предъявить сложнее: нужно доказать, что расчет завышены. А завышены они из за недостаточности исходных данных, - как раз того, что заказчик и должен вам предоставить.
То есть наезжая на вас, заказчик наступает самому себе на айры.
Да и не каждый заказчик обладает достаточной квалификацией, чтобы такой анализ произвести.
Ошибка "вниз" не требует никакого анализа - она сама вылезет наружу, - с дымом, искрами или сработками.
И тогда все проблемы доказывания и обоснования - ваши.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 13:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
cheeff писал(а):
Не может быть коэффициента использования 0,7 в случае наличия двух равных нагрузок.
И вообще - не используйте вы тут эти "коэффициенты". В смысл слов то вдумайтесь, хоть...
У вас есть несколько возможных режимов работы. В данном случае - 2.
Вот и считайте нагрузки для каждого режима, а не забивайте себе голову наукообразными терминами.
Вы проектировщики, или где?

Почему это не может быть? Где это написано? Вам знакома методика расчета электрических нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92?
Откройте М788-1069 и посмотрите какой Ки у компрессора.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 13:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 янв 2015, 12:36
Сообщений: 18
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ну контора у нас небольшая и технолога нет, есть эл.мотер с приставой типа наладчик, вот сижу осваиваю, я человек в колективе новый, и спросить не у кого


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 13:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
k-igor писал(а):
Откройте М788-1069 и посмотрите какой Ки у компрессора.
А Вы сами РТМ 36.18.32.4-92? внимательно читали?
Раз уж так на него ссылаетесь.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 13:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
cheeff писал(а):
А Вы сами РТМ 36.18.32.4-92? внимательно читали?Раз уж так на него ссылаетесь.

Между строк читал)), вы конкретнее на пункт, где это написано...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика