Зарегистрирован: 22 янв 2015, 12:36 Сообщений: 18 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
эм, как бы вам объяснить (кстати судя по нику вашему мы тезки), у меня бкк (блок контейнерная компрессорная), там получается модуль, в нем 2 компрессора и щит управления (совмещен с рщ, т.е. ввод)+ на его ж площадке стоят 2 ресивера, по документам неописана технология производства (т.е. 1 или 2 компрессора в работе), поэтому при наихудшем варианте берем что в работе 2 установки, т.е. 90х2=180квт, установка уличная, там внутри еще эл.обогреватели 4шт (типа теплофон)+ свет (еще примерно 8-10квт), итого имеем 190 квт. исходя из этой цифры я и выбирал кабель на 150 медь, но чет думаю что его маловато будет
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
razrad писал(а):
эм, как бы вам объяснить (кстати судя по нику вашему мы тезки), у меня бкк (блок контейнерная компрессорная), там получается модуль, в нем 2 компрессора и щит управления (совмещен с рщ, т.е. ввод)+ на его ж площадке стоят 2 ресивера, по документам неописана технология производства (т.е. 1 или 2 компрессора в работе), поэтому при наихудшем варианте берем что в работе 2 установки, т.е. 90х2=180квт, установка уличная, там внутри еще эл.обогреватели 4шт (типа теплофон)+ свет (еще примерно 8-10квт), итого имеем 190 квт. исходя из этой цифры я и выбирал кабель на 150 медь, но чет думаю что его маловато будет
извините что толком сразу нерасписал что и как
Был у меня похожий проект. Делал склад цементный. Там тоже был такой контейнер с компрессором на 75кВт и другим комплктеным оборудованием. Если у вас уже поставленно данное оборудование, то загляните в шкаф управления и посмотрите какой там автомат установлен...
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
razrad писал(а):
хорошо, завтра загляну, а так по имеющейся инфе мои 150 хотяб близки к истине?
150мм2 меди-344А - это примерно такой максимальный ток может быть при работе всего вашего оборудования. Но с учетом коэффициента спроса врядли там будет такой ток, поэтому по всей видимости дожно хватить.
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16 Сообщений: 159 Откуда: Волгоград Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:14 раз.
ГОСТ является обязательным документом для производителей кабеля. Он регламентирует требования, которым должен отвечать кабель. Для практических расчетов рекомендую держаться норм ПУЭ и не слишком углубляться в дебри. Термин "коэффициент спроса" в данном случае неприменим. То есть вообще... Но совет посмотреть на данные вводного аппарата весьма разумен.