 Заголовок сообщения: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 12:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 янв 2015, 12:36
Сообщений: 18
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ребята всем привет, такая проблема случилась-поручили подключить электродвигатель компрессора, моща 90квт(ток под 140а, кратность пускового к номиналу 7), длина кабеля для подключения 10 метров(от рщ до щита компрессора), решили взять кабелек медный 4х150 ( допустимый длительный ток по пуэ 435ампер), инженер пришедший с другой организации говорит что непойдет, мол берите 185 но по аллюминию (ток по пуэ 385 ампер), я говорю но ток в меди то больше, а в ответ "я сказал алюмишку 185 и все", как доказать свою правоту, оба кабеля в наличии, за приемосдатку отвечать мне, а шишек потом отгребать неохота


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 13:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
razrad писал(а):
Ребята всем привет, такая проблема случилась-поручили подключить электродвигатель компрессора, моща 90квт(ток под 140а, кратность пускового к номиналу 7), длина кабеля для подключения 10 метров(от рщ до щита компрессора), решили взять кабелек медный 4х150 ( допустимый длительный ток по пуэ 435ампер), инженер пришедший с другой организации говорит что непойдет, мол берите 185 но по аллюминию (ток по пуэ 385 ампер), я говорю но ток в меди то больше, а в ответ "я сказал алюмишку 185 и все", как доказать свою правоту, оба кабеля в наличии, за приемосдатку отвечать мне, а шишек потом отгребать неохота

Сначала нужно посчитать ток либо взять паспортное значение.
Если взять cos=0.85, то ток получим 160А. В шкафу управления возможно будет стоять автомат на 200А. В питающем шкафу вам нужно поставить автомат на 250А.
Следовательно кабель достаточно взять на 250А - 95мм2 (255А) по меди либо 150мм2(254А) по алюминию.
Кабель не выбирают по пусковому току.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 13:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 янв 2015, 12:36
Сообщений: 18
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По автоматам норм все, вопрос по кабелю стоит.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 13:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 янв 2015, 12:36
Сообщений: 18
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
а можно формулу по которой вы ток по кос фи расчитали?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 13:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
razrad писал(а):
По автоматам норм все, вопрос по кабелю стоит.

Я вам ответил какой кабель должен быть, а вы как хотите - хоть 240 можете взять, если деньги некуда девать)))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 13:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
razrad писал(а):
а можно формулу по которой вы ток по кос фи расчитали?

COS не рассчитывают, его из паспорта нужно брать на оборудование. Примерно он такой должен быть. Откройте паспорт и посмотрите, может быть там будет и рабочий ток, тогда не нужно будет рассчитывать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 13:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 янв 2015, 12:36
Сообщений: 18
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я имел ввиду не сам кос а ток по кос как вычли?я обычно считаю так ваты/380*1,73 (3хфазка) и вт/220 однофазка


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 14:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
razrad писал(а):
Я имел ввиду не сам кос а ток по кос как вычли?я обычно считаю так ваты/380*1,73 (3хфазка) и вт/220 однофазка

I=Р/1,73*U*cos

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: razrad (22 янв 2015, 14:17)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 14:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 янв 2015, 12:36
Сообщений: 18
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
спасиб за разяснения, и я в первом блоке напутал, мощность компрессора 90квт это одна установка, а там их 2


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор кабеля для движка
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 14:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
razrad писал(а):
спасиб за разяснения, и я в первом блоке напутал, мощность компрессора 90квт это одна установка, а там их 2

А вы одним кабелем будете подключать 2 компрессора? Я обычно каждый компрессор подключаю отдельно.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика