 Заголовок сообщения: Подключение однофазного двигателя на трёхфазный автомат
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 08:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Коллеги, добрый день. Сталкивался ли кто нибудь с подключением однофазных двигателей на трехфазные автоматы защиты двигателя ABB или Schneider electric? Почему нет однофазных автоматов защиты двигателя? Как правильно подключить? Задействовать одну фазу трёхфазного автомата? Или петлёй (змейкой) задействовать три?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазного двигателя на трёхфазный автомат
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 10:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил1989 писал(а):
Коллеги, добрый день. Сталкивался ли кто нибудь с подключением однофазных двигателей на трехфазные автоматы защиты двигателя ABB или Schneider electric? Почему нет однофазных автоматов защиты двигателя? Как правильно подключить? Задействовать одну фазу трёхфазного автомата? Или петлёй (змейкой) задействовать три?

Лично я никогда не применяю автоматы защиты двигателей, т.к. в основном проектируем бюджет и т.п. Обхожусь автоматами и пускателями.
Подключить однофазный двигатель на трехфазный автомат защиты у вас не получится. Их нету возможно из-за того, что в однофазной сети исключены многие аварийные ситуации, например, перекос фаз, обрыв фазы...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазного двигателя на трёхфазный автомат
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 11:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2013, 19:46
Сообщений: 110
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
k-igor писал(а):
Лично я никогда не применяю автоматы защиты двигателей, т.к. в основном проектируем бюджет и т.п. Обхожусь автоматами и пускателями.
Подключить однофазный двигатель на трехфазный автомат защиты у вас не получится. Их нету возможно из-за того, что в однофазной сети исключены многие аварийные ситуации, например, перекос фаз, обрыв фазы...

Игорь, подключение всё-таки возможно, и подключить нужно следующим образом (на рисунке). Для проектирования защиты двигателей рекомендую Вам всё-таки использовать именно "автоматы защиты двигателей", ввиду того что а) это защита и по перегрузке и по КЗ, б)адекватнее ведут себя при пусковых токах, в) можно с помощью допов взять больше информации для диспетчеризации,г) возможность сбора единой приблуды (автомат, пускатель). По поводу подключения так как указано на рисунке сегодня с коллегами возник спор, всё-таки решили сделать как на рисунке. но был вариант пропустить через одну фазу)


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.



За это сообщение автора Михаил1989 поблагодарил: pas 13 (08 май 2015, 18:02)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазного двигателя на трёхфазный автомат
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 11:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Михаил1989 писал(а):
Игорь, подключение всё-таки возможно, и подключить нужно следующим образом (на рисунке). Для проектирования защиты двигателей рекомендую Вам всё-таки использовать именно "автоматы защиты двигателей", ввиду того что а) это защита и по перегрузке и по КЗ, б)адекватнее ведут себя при пусковых токах, в) можно с помощью допов взять больше информации для диспетчеризации,г) возможность сбора единой приблуды (автомат, пускатель). По поводу подключения так как указано на рисунке сегодня с коллегами возник спор, всё-таки решили сделать как на рисунке. но был вариант пропустить через одну фазу)

Подобную схему где-то я встречал, наверное в каких-то каталогах АВВ (у них есть серия для проектировщиков).
Я к тому, что на однофазный двигатель видимо нет смысла ставить автомат защиты двигателя, т.к. там не может быть перекоса фаз, обрыва одной из фаз, а остальные защиты выполнит и обычный автомат с пускателем. Для диспечиризации можно и на пускатель с автоматом посесить дополнительные устройства.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика