Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Двигатель 37кВт не запускается от генератора 140кВт
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=3073
Страница 1 из 1

Автор:  иван. [ 09 мар 2014, 13:56 ]
Заголовок сообщения:  Двигатель 37кВт не запускается от генератора 140кВт

Мужики помогите, двигатель 37кВт не запускается от генератора 140кВт, как смягчить пусковой ток в полевых условиях?

Автор:  k-igor [ 09 мар 2014, 14:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Двигатель 37кВт не запускается от генератор

иван. писал(а):
Мужики помогите, двигатель 37кВт не запускается от генератора 140кВт, как смягчить пусковой ток в полевых условиях?

Можно поставить устройство плавного пуска. Наверное самый лучший вариант, но и самый дорогой.
Также можно попробовать схему звезда-треугольник. Сначала запускать двигатель по схеме звезда, а затем переключать на схему треугольник.

Автор:  иван. [ 10 мар 2014, 06:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Двигатель 37кВт не запускается от генератор

Нет возможности приобрести УПП. Нет ни чего в районе 1200км. Включаю движок потом запускаю генератор и всё работает. как его собрать из подручных материалов этот УПП или не реально?

Автор:  k-igor [ 10 мар 2014, 07:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Двигатель 37кВт не запускается от генератор

иван. писал(а):
Нет возможности приобрести УПП. Нет ни чего в районе 1200км. Включаю движок потом запускаю генератор и всё работает. как его собрать из подручных материалов этот УПП или не реально?

УПП - очень умное устройство и собрать его в домашних условиях невозможно.
В вашем случае советую собрать схему звезда-треугольник. Типа реверсивного пускателя. По-моему даже готовые пускатели такие есть.
Цитата:
Из интернета:
Пускатель со схемой звезда – треугольник
Переключение двигателя со звезды на треугольник применяют для защиты электрических цепей от перегрузок. В основном переключают со звезды на треугольник мощные трехфазные асинхронные двигатели от 30-50 кВт, и высокооборотные ~3000 об/мин, иногда 1500 об/мин.
Если двигатель соединен в звезду то на каждую его обмотку подается напряжение 220 Вольт, а если двигатель соединен в треугольник, то на каждую его обмотку приходиться напряжение 380 Вольт. Здесь в действие вступает закон Ома «I=U/R» чем выше напряжение, тем выше ток, а сопротивление не изменяется.
Проще говоря, при подключении в треугольник (380) ток будет выше, чем при подключении в звезду(220).
Когда электродвигатель разгоняется и набирает полные обороты, картина полностью меняется. Дело в том что двигатель имеет мощность которая не зависит от того подключен он в звезду или на треугольник. Мощность двигателя зависит в большей степени от железа и сечения провода. Здесь действует другой закон электротехники «W=I*U»
Мощность равна сила тока, умноженная на напряжение, то есть чем выше напряжение, тем ниже ток. При подключении в треугольник(380), ток будет ниже, чем в звезду (220). В двигателе концы обмоток выведены на «клеммник» таким образом что в зависимости от того каким образом поставить перемычки получится подключение в звезду или в треугольник. Такая схема обычно на рисована на крышке. Для того чтобы производить переключения со звезды на треугольник, мы вместо перемычек будем использовать контакты магнитных пускателей.
Схема подключения трехфазного асинхронного двигателя, в пусковом положении которого обмотки статора соединяются звездой, а в рабочем положении — треугольником.
К двигателю подходит шесть концов. Магнитный пускатель КМ служит для включения и отключения двигателя. Контакты магнитного пускателя КМ1 работают как перемычки для включения асинхронного двигателя в треугольник. Обратите внимания, провода от клеммника двигателя должны быть включены в таком же порядке, как и в самом двигателе, главное не перепутать.
Магнитный пускатель КМ2 подключает перемычки для включения в звезду к одной половине клеммника, а к другой половине подается напряжение.
При нажатии на кнопку «ПУСК» питание подается на магнитный пускатель КМ он срабатывает и на него подается напряжение через блок контакт теперь кнопку можно отпустить. Далее напряжение подается на реле времени РВ, оно отсчитывает установленное время. Также напряжение через замкнутый контакт реле времени подается на магнитный пускатель КМ2 и двигатель запускается в«звезду».
Через установленное время срабатывает реле времени РТ. Магнитный пускатель Р3 отключается. Напряжение через контакт реле времени подается на нормально-замкнутый (замкнутый в отключенном положении) блок контакт магнитного пускателя КМ2, а от туда на катушку магнитного пускателя КМ1. И электродвигатель включается в треугольник. Пускатель КМ2 следует также подключать через нормально-замкнутый блок контакт пускателяКМ1, для защиты от одновременного включения пускателей.
Магнитные пускатели КМ1 и КМ2 лучше взять сдвоенные с механической блокировкой одновременного включения.
Кнопкой «СТОП» схема отключается.
Схема состоит:
- Автоматический выключатель;
- Три магнитных пускателя КМ, КМ1, КМ2;
- Кнопка пуск – стоп;
- Трансформаторы тока ТТ1, ТТ2;
- Токовое реле РТ;
- Реле времени РВ;
- БКМ, БКМ1, БКМ2– блок контакт своего пускателя.

Автор:  иван. [ 10 мар 2014, 10:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Двигатель 37кВт не запускается от генератора 140кВт

Спс мужики! Всё путём, запустил.

Автор:  k-igor [ 10 мар 2014, 10:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Двигатель 37кВт не запускается от генератора 140кВт

иван. писал(а):
Спс мужики! Всё путём, запустил.

Каким образом? Поделитесь опытом.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/