Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Аварийное отключение автомата защиты двигателя http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=2833 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Vladimir 1980 [ 28 сен 2013, 11:45 ] |
Заголовок сообщения: | Аварийное отключение автомата защиты двигателя |
У меня такая ситуация, вызвали на работу в связи с аварийным отключением автомата на 40 ампер. Смотрю цепь: электродвигатель (5,5 Kwt 1500 об/мин )(вытяжка на угольном котле ) мегометр пробоя не показывает, но при этом выгорела одна клема (1-я фаза) причём судя по последствиям была мощная дуга по этой самой клеме ?! Смотрю дальше кабель алюминий 3*4 без пробоя, пускатель( ПЭМ 40 А) ЗАЛИПЛИ контакты так как будто по ним прошёл ток в двое больше пускового. так вот не могу понять причину как может быть что одновременно в двух точках цепи происходит короткое замыкание ? В чём причина ? помогите пожалуста. |
Автор: | moshkarow [ 01 окт 2013, 04:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное отключение автомата защиты двигателя |
как соединены обмотки двигателя(звезда, треугольник) Витковое замыкание |
Автор: | Vladimir 1980 [ 01 окт 2013, 20:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное отключение автомата защиты двигателя |
Здравствуйте, спасибо за ответ, но я уже разобрался и пишу чтобы другие в моей ситуации не оказались. Начнём по порядку: вышибает автомат, прозваниваем всю цепь включая сам двигатель всё вроде бы в норме из повреждений видим произошедший разряд!!! ПО ОДНОЙ !!! фазе, причиной этого разряда может быть ослабление зажимов проводов, а следствием дуга, в результате действия этой дуги произошла МЕТАЛИЗАЦИЯ ИЗОЛЯТОРА КЛЕМНИКА и естественно что после этого даже устранив исходную неисправность будет коротить уже через изолятор. Вот такие пироги. |
Автор: | Smit [ 27 окт 2013, 06:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аварийное отключение автомата защиты двигателя |
Сталкивался с такими случаями неоднократно, причем металлизация пластиковых частей коммутационной аппаратуры визуально часто не заметна даже при ближайшем рассмотрении, а ток проводит замечательно. |