А сам вопрос в следующем:
согласно ПУЭ 1.4.8. При расчете термической стойкости в качестве расчетного времени следует принимать сумму времен, получаемую от сложения времени действия
основной защиты (с учетом действия АПВ), установленной у ближайшего к месту КЗ выключателя, и полного времени отключения этого выключателя (включая время горения дуги);
согласно циркуляру № Ц-02-98(Э) "О проверке кабелей на невозгорание при воздействии тока короткого замыкания"
Вложение:
защита.jpg
Таким образом, по ПУЭ термическая устойчивость проверяется исходя из времени срабатывания основной защиты, по циркуляру - резервной. Кому верить???