Автор:  Алексей™ [ 23 июн 2013, 17:00 ]
Заголовок сообщения:  Выбор предохранителя для защиты электродвигателя

Выбрать тип предохранителя и ток плавкой вставки для защиты электродвигателя АИР250М8У3 со следующими паспортными данными Рн=45 кВт,Uн=380 В,n(кпд)н=91%,cos(fi)н=0,84 , In/Iн=6.Время пуска двигателя до 5 секунд (лёгкий пуск)

Автор:  Сергей [ 24 июн 2013, 02:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Гос.Экзамен

Есть замечательная книга А.В. Беляева "Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0.4 кВ". Вот выжимки из нее, конкретные типы предохранителей выберете в интернете.

Автор:  k-igor [ 24 июн 2013, 05:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор предохранителя для защиты электродвигателя

Алексей™ писал(а):
Выбрать тип предохранителя и ток плавкой вставки для защиты электродвигателя АИР250М8У3 со следующими паспортными данными Рн=45 кВт,Uн=380 В,n(кпд)н=91%,cos(fi)н=0,84 , In/Iн=6.Время пуска двигателя до 5 секунд (лёгкий пуск)

Находим потребляемый ток: I=89,5А.
Проверяем условие неперегорания предохранителя при пуске: Iп(пусковой)/In(предохранителя)<2,5
Iп=6*89,5=537А
In(предохранителя>537/2,5=215А. Выбираем предохранитель с плавкой вставкой 250А. Например ПН-2 250А.
Вот еще моя статья на эту тему Выбор плавких предохранителей