Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Выбор предохранителя для защиты электродвигателя http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=2704 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Алексей™ [ 23 июн 2013, 17:00 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор предохранителя для защиты электродвигателя |
Выбрать тип предохранителя и ток плавкой вставки для защиты электродвигателя АИР250М8У3 со следующими паспортными данными Рн=45 кВт,Uн=380 В,n(кпд)н=91%,cos(fi)н=0,84 , In/Iн=6.Время пуска двигателя до 5 секунд (лёгкий пуск) |
Автор: | Сергей [ 24 июн 2013, 02:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Гос.Экзамен |
Есть замечательная книга А.В. Беляева "Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0.4 кВ". Вот выжимки из нее, конкретные типы предохранителей выберете в интернете. |
Автор: | k-igor [ 24 июн 2013, 05:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор предохранителя для защиты электродвигателя |
Алексей™ писал(а): Выбрать тип предохранителя и ток плавкой вставки для защиты электродвигателя АИР250М8У3 со следующими паспортными данными Рн=45 кВт,Uн=380 В,n(кпд)н=91%,cos(fi)н=0,84 , In/Iн=6.Время пуска двигателя до 5 секунд (лёгкий пуск) Находим потребляемый ток: I=89,5А. Проверяем условие неперегорания предохранителя при пуске: Iп(пусковой)/In(предохранителя)<2,5 Iп=6*89,5=537А In(предохранителя>537/2,5=215А. Выбираем предохранитель с плавкой вставкой 250А. Например ПН-2 250А. Вот еще моя статья на эту тему Выбор плавких предохранителей |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |