 Заголовок сообщения: Выбор предохранителя для защиты электродвигателя
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 17:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 июн 2013, 16:49
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Выбрать тип предохранителя и ток плавкой вставки для защиты электродвигателя АИР250М8У3 со следующими паспортными данными Рн=45 кВт,Uн=380 В,n(кпд)н=91%,cos(fi)н=0,84 , In/Iн=6.Время пуска двигателя до 5 секунд (лёгкий пуск)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Гос.Экзамен
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 02:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Есть замечательная книга А.В. Беляева "Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0.4 кВ". Вот выжимки из нее, конкретные типы предохранителей выберете в интернете.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор предохранителя для защиты электродвигателя
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 05:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Алексей™ писал(а):
Выбрать тип предохранителя и ток плавкой вставки для защиты электродвигателя АИР250М8У3 со следующими паспортными данными Рн=45 кВт,Uн=380 В,n(кпд)н=91%,cos(fi)н=0,84 , In/Iн=6.Время пуска двигателя до 5 секунд (лёгкий пуск)

Находим потребляемый ток: I=89,5А.
Проверяем условие неперегорания предохранителя при пуске: Iп(пусковой)/In(предохранителя)<2,5
Iп=6*89,5=537А
In(предохранителя>537/2,5=215А. Выбираем предохранитель с плавкой вставкой 250А. Например ПН-2 250А.
Вот еще моя статья на эту тему Выбор плавких предохранителей

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика