 Заголовок сообщения: Выбор предохранителя для защиты электродвигателя
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 17:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 июн 2013, 16:49
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Выбрать тип предохранителя и ток плавкой вставки для защиты электродвигателя АИР250М8У3 со следующими паспортными данными Рн=45 кВт,Uн=380 В,n(кпд)н=91%,cos(fi)н=0,84 , In/Iн=6.Время пуска двигателя до 5 секунд (лёгкий пуск)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Гос.Экзамен
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 02:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Есть замечательная книга А.В. Беляева "Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0.4 кВ". Вот выжимки из нее, конкретные типы предохранителей выберете в интернете.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор предохранителя для защиты электродвигателя
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 05:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Алексей™ писал(а):
Выбрать тип предохранителя и ток плавкой вставки для защиты электродвигателя АИР250М8У3 со следующими паспортными данными Рн=45 кВт,Uн=380 В,n(кпд)н=91%,cos(fi)н=0,84 , In/Iн=6.Время пуска двигателя до 5 секунд (лёгкий пуск)

Находим потребляемый ток: I=89,5А.
Проверяем условие неперегорания предохранителя при пуске: Iп(пусковой)/In(предохранителя)<2,5
Iп=6*89,5=537А
In(предохранителя>537/2,5=215А. Выбираем предохранитель с плавкой вставкой 250А. Например ПН-2 250А.
Вот еще моя статья на эту тему Выбор плавких предохранителей

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика