Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Прошу помощи. Нужно определение самозапуска из ГОСТа или других нормативных документов. Просто описание самозапуска не интересует, т.к. необходимо сделать ссылку на документ.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
Прошу помощи. Нужно определение самозапуска из ГОСТа или других нормативных документов. Просто описание самозапуска не интересует, т.к. необходимо сделать ссылку на документ.
Нашел только книгу Ю. М. Голоднов. Самозапуск электродвигателей. Издание второе, переработанное и дополненное. 1985.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Завод-изготовитель выполнил "самозапуск" следующим образом: при посадке напряжения при помощи интеллектуального реле LOGO! формируется сигнал самозапуска с соответствующей уставкой по времени и запускает электродвигатели не только те, которые находились в работе, но и те, которые были отключены, а контролем состояния двигателя до посадки, указанным на наших принципиальных схемах, они просто пренебрегли, вот и надо было найти определение самозапуска и объяснить заказчику, что завод-изготовитель сделал КД и самозапуск неправильно.