Автор: | lekdro [ 24 дек 2012, 19:16 ] |
Заголовок сообщения: | Ремонтный выключатель в цепи питания двигателя |
Привет Всем. Есть такая проблема. В цепи питания насоса (в принципе любого двигателя) по ВСН 205-... должен стоять защитный автомат (моторник) + пускатель. На практике часто ставят в цепь управления пускателя так назваемый ремонтный (сервесный) выключатель, который установлен по месту самого насоса. Подскажите в каких правилах, нормах или требованиях указывается установка данного выключателя или как-то оговаривается. Плиз..... |
Автор: | Сергей [ 25 дек 2012, 06:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ремонтный выключатель в цепи питания двигателя |
lekdro писал(а): Привет Всем. Есть такая проблема. В цепи питания насоса (в принципе любого двигателя) по ВСН 205-... должен стоять защитный автомат (моторник) + пускатель. На практике часто ставят в цепь управления пускателя так назваемый ремонтный (сервесный) выключатель, который установлен по месту самого насоса. Подскажите в каких правилах, нормах или требованиях указывается установка данного выключателя или как-то оговаривается. Плиз..... А Вы ничего не путаете? В ВСН 205-84 это требование отсутствует, первое - это Инструкция по проектированию электроустановок систем автоматизации технологических процессов, второе - этот документ отменен. Есть еще ВСН 205-87 Проектирование земляного полотна железных дорог из глинистых грунтов с применением геотекстиля, но там вряд ли об этом напишут. |
Автор: | lekdro [ 25 дек 2012, 07:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ремонтный выключатель в цепи питания двигателя |
Согласен что это инструкция по проектированию систем автоматизации см. п. 2.36 подпункт (Б), но теперь мне интересно вот что - а есть ссылка на документ подтверждающий отмену ВСН 205-84 ????? И я не путаю на счет выключателя. Скорее всего он предназдачен для дополнительного отключения подачи питающего напряжения на электродвигатели или в виде защиты от несанкционированного пуска во время сервисного обслуживания и установлен он по месту самого двигателя. Вопрос в том что это где-то прописано или это просто чьи-то хотелки??????? |
Автор: | k-igor [ 25 дек 2012, 07:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонтный выключатель в цепи питания двигателя |
lekdro писал(а): Привет Всем. Есть такая проблема. В цепи питания насоса (в принципе любого двигателя) по ВСН 205-... должен стоять защитный автомат (моторник) + пускатель. На практике часто ставят в цепь управления пускателя так назваемый ремонтный (сервесный) выключатель, который установлен по месту самого насоса. Подскажите в каких правилах, нормах или требованиях указывается установка данного выключателя или как-то оговаривается. Плиз..... Посмотрите у меня на блоге статью. Аппарат аварийного отключения электродвигателя А написано это в ПУЭ 6. Правила устройства электроустановок (п.5.3.31). |
Автор: | lekdro [ 25 дек 2012, 08:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонтный выключатель в цепи питания двигателя |
спасибо k-igor, помогло. |
Автор: | Сергей [ 26 дек 2012, 03:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ремонтный выключатель в цепи питания двигателя |
lekdro писал(а): Согласен что это инструкция по проектированию систем автоматизации см. п. 2.36 подпункт (Б), но теперь мне интересно вот что - а есть ссылка на документ подтверждающий отмену ВСН 205-84 ????? И я не путаю на счет выключателя. Скорее всего он предназдачен для дополнительного отключения подачи питающего напряжения на электродвигатели или в виде защиты от несанкционированного пуска во время сервисного обслуживания и установлен он по месту самого двигателя. Вопрос в том что это где-то прописано или это просто чьи-то хотелки??????? Согласно ПУЭ 5.3.31, указанный Игорем, мы используем кнопку с фиксацией, устанавливаемую для местного управления двигателем "5.3.31...г) имеющих аппарат местного управления с фиксацией команды на отключение". Что касается отмены документа |
Автор: | lekdro [ 28 дек 2012, 14:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонтный выключатель в цепи питания двигателя |
Я вот тут весь интернет перерыл. Везде только ссылки на него. Хотелось бы прочитать весь текст данного письма от 18.07.2002 № 7-12 |
Автор: | Сергей [ 29 дек 2012, 07:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонтный выключатель в цепи питания двигателя |
lekdro писал(а): Я вот тут весь интернет перерыл. Везде только ссылки на него. Хотелось бы прочитать весь текст данного письма от 18.07.2002 № 7-12 При электроснабжении двигателя насоса Вы должны руководствоваться ПУЭ, но никак не документом для систем автоматизации, тем более отмененным, да и какая разница, что в этом письме написано. Можете посмотреть официальные источники, например СтройКонсультант, НормаCS и другие. |