 Заголовок сообщения: Ремонтный выключатель в цепи питания двигателя
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 19:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 дек 2012, 19:08
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Привет Всем. Есть такая проблема. В цепи питания насоса (в принципе любого двигателя) по ВСН 205-... должен стоять защитный автомат (моторник) + пускатель. На практике часто ставят в цепь управления пускателя так назваемый ремонтный (сервесный) выключатель, который установлен по месту самого насоса. Подскажите в каких правилах, нормах или требованиях указывается установка данного выключателя или как-то оговаривается. Плиз.....


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ремонтный выключатель в цепи питания двигателя
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 06:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
lekdro писал(а):
Привет Всем. Есть такая проблема. В цепи питания насоса (в принципе любого двигателя) по ВСН 205-... должен стоять защитный автомат (моторник) + пускатель. На практике часто ставят в цепь управления пускателя так назваемый ремонтный (сервесный) выключатель, который установлен по месту самого насоса. Подскажите в каких правилах, нормах или требованиях указывается установка данного выключателя или как-то оговаривается. Плиз.....

А Вы ничего не путаете? В ВСН 205-84 это требование отсутствует, первое - это Инструкция по проектированию электроустановок систем автоматизации технологических процессов, второе - этот документ отменен.
Есть еще ВСН 205-87 Проектирование земляного полотна железных дорог из глинистых грунтов с применением геотекстиля, но там вряд ли об этом напишут.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ремонтный выключатель в цепи питания двигателя
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 07:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 дек 2012, 19:08
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Согласен что это инструкция по проектированию систем автоматизации см. п. 2.36 подпункт (Б), но теперь мне интересно вот что - а есть ссылка на документ подтверждающий отмену ВСН 205-84 ????? И я не путаю на счет выключателя. Скорее всего он предназдачен для дополнительного отключения подачи питающего напряжения на электродвигатели или в виде защиты от несанкционированного пуска во время сервисного обслуживания и установлен он по месту самого двигателя. Вопрос в том что это где-то прописано или это просто чьи-то хотелки???????


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ремонтный выключатель в цепи питания двигателя
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 07:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
lekdro писал(а):
Привет Всем. Есть такая проблема. В цепи питания насоса (в принципе любого двигателя) по ВСН 205-... должен стоять защитный автомат (моторник) + пускатель. На практике часто ставят в цепь управления пускателя так назваемый ремонтный (сервесный) выключатель, который установлен по месту самого насоса. Подскажите в каких правилах, нормах или требованиях указывается установка данного выключателя или как-то оговаривается. Плиз.....

Посмотрите у меня на блоге статью.
Аппарат аварийного отключения электродвигателя
А написано это в ПУЭ 6. Правила устройства электроустановок (п.5.3.31).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ремонтный выключатель в цепи питания двигателя
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 08:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 дек 2012, 19:08
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
спасибо k-igor, помогло.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ремонтный выключатель в цепи питания двигателя
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 03:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
lekdro писал(а):
Согласен что это инструкция по проектированию систем автоматизации см. п. 2.36 подпункт (Б), но теперь мне интересно вот что - а есть ссылка на документ подтверждающий отмену ВСН 205-84 ????? И я не путаю на счет выключателя. Скорее всего он предназдачен для дополнительного отключения подачи питающего напряжения на электродвигатели или в виде защиты от несанкционированного пуска во время сервисного обслуживания и установлен он по месту самого двигателя. Вопрос в том что это где-то прописано или это просто чьи-то хотелки???????

Согласно ПУЭ 5.3.31, указанный Игорем, мы используем кнопку с фиксацией, устанавливаемую для местного управления двигателем "5.3.31...г) имеющих аппарат местного управления с фиксацией команды на отключение".
Что касается отмены документа


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ремонтный выключатель в цепи питания двигателя
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 14:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 дек 2012, 19:08
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я вот тут весь интернет перерыл. Везде только ссылки на него. Хотелось бы прочитать весь текст данного письма от 18.07.2002 № 7-12


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ремонтный выключатель в цепи питания двигателя
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 07:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
lekdro писал(а):
Я вот тут весь интернет перерыл. Везде только ссылки на него. Хотелось бы прочитать весь текст данного письма от 18.07.2002 № 7-12

При электроснабжении двигателя насоса Вы должны руководствоваться ПУЭ, но никак не документом для систем автоматизации, тем более отмененным, да и какая разница, что в этом письме написано. Можете посмотреть официальные источники, например СтройКонсультант, НормаCS и другие.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика