Автор:  lekdro [ 24 дек 2012, 19:16 ]
Заголовок сообщения:  Ремонтный выключатель в цепи питания двигателя

Привет Всем. Есть такая проблема. В цепи питания насоса (в принципе любого двигателя) по ВСН 205-... должен стоять защитный автомат (моторник) + пускатель. На практике часто ставят в цепь управления пускателя так назваемый ремонтный (сервесный) выключатель, который установлен по месту самого насоса. Подскажите в каких правилах, нормах или требованиях указывается установка данного выключателя или как-то оговаривается. Плиз.....

Автор:  Сергей [ 25 дек 2012, 06:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: ремонтный выключатель в цепи питания двигателя

lekdro писал(а):
Привет Всем. Есть такая проблема. В цепи питания насоса (в принципе любого двигателя) по ВСН 205-... должен стоять защитный автомат (моторник) + пускатель. На практике часто ставят в цепь управления пускателя так назваемый ремонтный (сервесный) выключатель, который установлен по месту самого насоса. Подскажите в каких правилах, нормах или требованиях указывается установка данного выключателя или как-то оговаривается. Плиз.....

А Вы ничего не путаете? В ВСН 205-84 это требование отсутствует, первое - это Инструкция по проектированию электроустановок систем автоматизации технологических процессов, второе - этот документ отменен.
Есть еще ВСН 205-87 Проектирование земляного полотна железных дорог из глинистых грунтов с применением геотекстиля, но там вряд ли об этом напишут.

Автор:  lekdro [ 25 дек 2012, 07:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: ремонтный выключатель в цепи питания двигателя

Согласен что это инструкция по проектированию систем автоматизации см. п. 2.36 подпункт (Б), но теперь мне интересно вот что - а есть ссылка на документ подтверждающий отмену ВСН 205-84 ????? И я не путаю на счет выключателя. Скорее всего он предназдачен для дополнительного отключения подачи питающего напряжения на электродвигатели или в виде защиты от несанкционированного пуска во время сервисного обслуживания и установлен он по месту самого двигателя. Вопрос в том что это где-то прописано или это просто чьи-то хотелки???????

Автор:  k-igor [ 25 дек 2012, 07:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонтный выключатель в цепи питания двигателя

lekdro писал(а):
Привет Всем. Есть такая проблема. В цепи питания насоса (в принципе любого двигателя) по ВСН 205-... должен стоять защитный автомат (моторник) + пускатель. На практике часто ставят в цепь управления пускателя так назваемый ремонтный (сервесный) выключатель, который установлен по месту самого насоса. Подскажите в каких правилах, нормах или требованиях указывается установка данного выключателя или как-то оговаривается. Плиз.....

Посмотрите у меня на блоге статью.
Аппарат аварийного отключения электродвигателя
А написано это в ПУЭ 6. Правила устройства электроустановок (п.5.3.31).

Автор:  lekdro [ 25 дек 2012, 08:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонтный выключатель в цепи питания двигателя

спасибо k-igor, помогло.

Автор:  Сергей [ 26 дек 2012, 03:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: ремонтный выключатель в цепи питания двигателя

lekdro писал(а):
Согласен что это инструкция по проектированию систем автоматизации см. п. 2.36 подпункт (Б), но теперь мне интересно вот что - а есть ссылка на документ подтверждающий отмену ВСН 205-84 ????? И я не путаю на счет выключателя. Скорее всего он предназдачен для дополнительного отключения подачи питающего напряжения на электродвигатели или в виде защиты от несанкционированного пуска во время сервисного обслуживания и установлен он по месту самого двигателя. Вопрос в том что это где-то прописано или это просто чьи-то хотелки???????

Согласно ПУЭ 5.3.31, указанный Игорем, мы используем кнопку с фиксацией, устанавливаемую для местного управления двигателем "5.3.31...г) имеющих аппарат местного управления с фиксацией команды на отключение".
Что касается отмены документа

Автор:  lekdro [ 28 дек 2012, 14:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонтный выключатель в цепи питания двигателя

Я вот тут весь интернет перерыл. Везде только ссылки на него. Хотелось бы прочитать весь текст данного письма от 18.07.2002 № 7-12

Автор:  Сергей [ 29 дек 2012, 07:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонтный выключатель в цепи питания двигателя

lekdro писал(а):
Я вот тут весь интернет перерыл. Везде только ссылки на него. Хотелось бы прочитать весь текст данного письма от 18.07.2002 № 7-12

При электроснабжении двигателя насоса Вы должны руководствоваться ПУЭ, но никак не документом для систем автоматизации, тем более отмененным, да и какая разница, что в этом письме написано. Можете посмотреть официальные источники, например СтройКонсультант, НормаCS и другие.