 Заголовок сообщения: Ремонтный выключатель в цепи питания двигателя
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 19:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 дек 2012, 19:08
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Привет Всем. Есть такая проблема. В цепи питания насоса (в принципе любого двигателя) по ВСН 205-... должен стоять защитный автомат (моторник) + пускатель. На практике часто ставят в цепь управления пускателя так назваемый ремонтный (сервесный) выключатель, который установлен по месту самого насоса. Подскажите в каких правилах, нормах или требованиях указывается установка данного выключателя или как-то оговаривается. Плиз.....


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ремонтный выключатель в цепи питания двигателя
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 06:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
lekdro писал(а):
Привет Всем. Есть такая проблема. В цепи питания насоса (в принципе любого двигателя) по ВСН 205-... должен стоять защитный автомат (моторник) + пускатель. На практике часто ставят в цепь управления пускателя так назваемый ремонтный (сервесный) выключатель, который установлен по месту самого насоса. Подскажите в каких правилах, нормах или требованиях указывается установка данного выключателя или как-то оговаривается. Плиз.....

А Вы ничего не путаете? В ВСН 205-84 это требование отсутствует, первое - это Инструкция по проектированию электроустановок систем автоматизации технологических процессов, второе - этот документ отменен.
Есть еще ВСН 205-87 Проектирование земляного полотна железных дорог из глинистых грунтов с применением геотекстиля, но там вряд ли об этом напишут.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ремонтный выключатель в цепи питания двигателя
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 07:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 дек 2012, 19:08
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Согласен что это инструкция по проектированию систем автоматизации см. п. 2.36 подпункт (Б), но теперь мне интересно вот что - а есть ссылка на документ подтверждающий отмену ВСН 205-84 ????? И я не путаю на счет выключателя. Скорее всего он предназдачен для дополнительного отключения подачи питающего напряжения на электродвигатели или в виде защиты от несанкционированного пуска во время сервисного обслуживания и установлен он по месту самого двигателя. Вопрос в том что это где-то прописано или это просто чьи-то хотелки???????


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ремонтный выключатель в цепи питания двигателя
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 07:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
lekdro писал(а):
Привет Всем. Есть такая проблема. В цепи питания насоса (в принципе любого двигателя) по ВСН 205-... должен стоять защитный автомат (моторник) + пускатель. На практике часто ставят в цепь управления пускателя так назваемый ремонтный (сервесный) выключатель, который установлен по месту самого насоса. Подскажите в каких правилах, нормах или требованиях указывается установка данного выключателя или как-то оговаривается. Плиз.....

Посмотрите у меня на блоге статью.
Аппарат аварийного отключения электродвигателя
А написано это в ПУЭ 6. Правила устройства электроустановок (п.5.3.31).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ремонтный выключатель в цепи питания двигателя
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 08:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 дек 2012, 19:08
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
спасибо k-igor, помогло.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ремонтный выключатель в цепи питания двигателя
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 03:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
lekdro писал(а):
Согласен что это инструкция по проектированию систем автоматизации см. п. 2.36 подпункт (Б), но теперь мне интересно вот что - а есть ссылка на документ подтверждающий отмену ВСН 205-84 ????? И я не путаю на счет выключателя. Скорее всего он предназдачен для дополнительного отключения подачи питающего напряжения на электродвигатели или в виде защиты от несанкционированного пуска во время сервисного обслуживания и установлен он по месту самого двигателя. Вопрос в том что это где-то прописано или это просто чьи-то хотелки???????

Согласно ПУЭ 5.3.31, указанный Игорем, мы используем кнопку с фиксацией, устанавливаемую для местного управления двигателем "5.3.31...г) имеющих аппарат местного управления с фиксацией команды на отключение".
Что касается отмены документа


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ремонтный выключатель в цепи питания двигателя
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 14:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 дек 2012, 19:08
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я вот тут весь интернет перерыл. Везде только ссылки на него. Хотелось бы прочитать весь текст данного письма от 18.07.2002 № 7-12


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ремонтный выключатель в цепи питания двигателя
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 07:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
lekdro писал(а):
Я вот тут весь интернет перерыл. Везде только ссылки на него. Хотелось бы прочитать весь текст данного письма от 18.07.2002 № 7-12

При электроснабжении двигателя насоса Вы должны руководствоваться ПУЭ, но никак не документом для систем автоматизации, тем более отмененным, да и какая разница, что в этом письме написано. Можете посмотреть официальные источники, например СтройКонсультант, НормаCS и другие.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика