monck писал(а):
Здравствуйте! Нужна схема подключения компрессора BELT200 VARIABLE210. Мощность эл.двиг. 200кВт и 210кВт соответственно, ном. ток 331А и 330А на напряжении 400В/50Гц, какие кабели лучше применить, автоматы, пускатели, нужна ли защита специальная или достаточно теплового реле на пускателе(контакторе)?
В таких случаях нужно запрашивать схему подключения у производителя данного копрессора.
Вообще на такую мощность нужно ставить устройство плавного пуска или частотник. Возможно в комплекте идет....нужно узнавать у производителя.