Автор: | митя [ 11 авг 2012, 11:53 ] |
Заголовок сообщения: | Запуск асинхронного двигателя от ДГА |
Здравствуйте. Подскажите как запустить 3х фазный асинхронный двигатель(37кВт) при подключении его к 3х фазному дизель-генератору(51кВт)? |
Автор: | k-igor [ 11 авг 2012, 12:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА |
митя писал(а): Здравствуйте. Подскажите как запустить 3х фазный асинхронный двигатель(37кВт) при подключении его к 3х фазному дизель-генератору(51кВт)? Я вот сомневаюсь что ДГА вытянет этот двигатель при прямом пуске (через пускатель). Лучше поставить устройство плавного пуска. |
Автор: | митя [ 11 авг 2012, 16:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА |
Он и не тянет. Защита его отключает, спс за ссылку |
Автор: | Сергей [ 15 авг 2012, 19:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА |
Предельная номинальная мощность короткозамкнутого двигателя 0,1-0,12 кВт на 1 кВА мощности генератора, таким образом, для работы двигателя 37 кВт нужен ДГА не менее 370 кВт |
Автор: | k-igor [ 15 авг 2012, 19:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА |
Сергей писал(а): Предельная номинальная мощность короткозамкнутого двигателя 0,1-0,12 кВт на 1 кВА мощности генератора, таким образом, для работы двигателя 37 кВт нужен ДГА не менее 370 кВт Сергей, а откуда у вас такие данные? Из практики или где-то в теории есть? |
Автор: | Сергей [ 16 авг 2012, 07:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА |
k-igor писал(а): Сергей, а откуда у вас такие данные? Из практики или где-то в теории есть? В.И. Бенерман "Проектирование силового электрооборудования промышленных предприятий" 1967 г. |
Автор: | k-igor [ 16 авг 2012, 07:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА |
Сергей писал(а): В.И. Бенерман "Проектирование силового электрооборудования промышленных предприятий" 1967 г. Спасибо, надо будет почитать, может еще чего интересного там есть. Сами часто ДГА ставим, правда двигатели небольшой мощности. |
Автор: | Fed [ 16 авг 2012, 09:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА |
А как проверить трансформатор при подключении двигателя большой мощности без устройств плавного пуска? Может у кого есть методика? |