Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Запуск асинхронного двигателя от ДГА
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=2271
Страница 1 из 1

Автор:  митя [ 11 авг 2012, 11:53 ]
Заголовок сообщения:  Запуск асинхронного двигателя от ДГА

Здравствуйте. Подскажите как запустить 3х фазный асинхронный двигатель(37кВт) при подключении его к 3х фазному дизель-генератору(51кВт)?

Автор:  k-igor [ 11 авг 2012, 12:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА

митя писал(а):
Здравствуйте. Подскажите как запустить 3х фазный асинхронный двигатель(37кВт) при подключении его к 3х фазному дизель-генератору(51кВт)?

Я вот сомневаюсь что ДГА вытянет этот двигатель при прямом пуске (через пускатель).
Лучше поставить устройство плавного пуска.

Автор:  митя [ 11 авг 2012, 16:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА

Он и не тянет. Защита его отключает, спс за ссылку

Автор:  Сергей [ 15 авг 2012, 19:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА

Предельная номинальная мощность короткозамкнутого двигателя 0,1-0,12 кВт на 1 кВА мощности генератора, таким образом, для работы двигателя 37 кВт нужен ДГА не менее 370 кВт

Автор:  k-igor [ 15 авг 2012, 19:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА

Сергей писал(а):
Предельная номинальная мощность короткозамкнутого двигателя 0,1-0,12 кВт на 1 кВА мощности генератора, таким образом, для работы двигателя 37 кВт нужен ДГА не менее 370 кВт

Сергей, а откуда у вас такие данные? Из практики или где-то в теории есть?

Автор:  Сергей [ 16 авг 2012, 07:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА

k-igor писал(а):
Сергей, а откуда у вас такие данные? Из практики или где-то в теории есть?

В.И. Бенерман "Проектирование силового электрооборудования промышленных предприятий" 1967 г.

Автор:  k-igor [ 16 авг 2012, 07:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА

Сергей писал(а):
В.И. Бенерман "Проектирование силового электрооборудования промышленных предприятий" 1967 г.

Спасибо, надо будет почитать, может еще чего интересного там есть. Сами часто ДГА ставим, правда двигатели небольшой мощности.

Автор:  Fed [ 16 авг 2012, 09:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА

А как проверить трансформатор при подключении двигателя большой мощности без устройств плавного пуска? Может у кого есть методика?