 Заголовок сообщения: Запуск асинхронного двигателя от ДГА
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 11:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 авг 2012, 11:44
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Подскажите как запустить 3х фазный асинхронный двигатель(37кВт) при подключении его к 3х фазному дизель-генератору(51кВт)?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 12:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
митя писал(а):
Здравствуйте. Подскажите как запустить 3х фазный асинхронный двигатель(37кВт) при подключении его к 3х фазному дизель-генератору(51кВт)?

Я вот сомневаюсь что ДГА вытянет этот двигатель при прямом пуске (через пускатель).
Лучше поставить устройство плавного пуска.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 16:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 авг 2012, 11:44
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Он и не тянет. Защита его отключает, спс за ссылку


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 19:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Предельная номинальная мощность короткозамкнутого двигателя 0,1-0,12 кВт на 1 кВА мощности генератора, таким образом, для работы двигателя 37 кВт нужен ДГА не менее 370 кВт


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 19:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
Предельная номинальная мощность короткозамкнутого двигателя 0,1-0,12 кВт на 1 кВА мощности генератора, таким образом, для работы двигателя 37 кВт нужен ДГА не менее 370 кВт

Сергей, а откуда у вас такие данные? Из практики или где-то в теории есть?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 07:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Сергей, а откуда у вас такие данные? Из практики или где-то в теории есть?

В.И. Бенерман "Проектирование силового электрооборудования промышленных предприятий" 1967 г.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 07:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
В.И. Бенерман "Проектирование силового электрооборудования промышленных предприятий" 1967 г.

Спасибо, надо будет почитать, может еще чего интересного там есть. Сами часто ДГА ставим, правда двигатели небольшой мощности.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 09:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 авг 2012, 08:56
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А как проверить трансформатор при подключении двигателя большой мощности без устройств плавного пуска? Может у кого есть методика?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика