Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 16 апр 2024, 08:27

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Запуск асинхронного двигателя от ДГА
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 11:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 авг 2012, 11:44
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Подскажите как запустить 3х фазный асинхронный двигатель(37кВт) при подключении его к 3х фазному дизель-генератору(51кВт)?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 12:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
митя писал(а):
Здравствуйте. Подскажите как запустить 3х фазный асинхронный двигатель(37кВт) при подключении его к 3х фазному дизель-генератору(51кВт)?

Я вот сомневаюсь что ДГА вытянет этот двигатель при прямом пуске (через пускатель).
Лучше поставить устройство плавного пуска.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 16:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 11 авг 2012, 11:44
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Он и не тянет. Защита его отключает, спс за ссылку


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 19:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Предельная номинальная мощность короткозамкнутого двигателя 0,1-0,12 кВт на 1 кВА мощности генератора, таким образом, для работы двигателя 37 кВт нужен ДГА не менее 370 кВт


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 19:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
Предельная номинальная мощность короткозамкнутого двигателя 0,1-0,12 кВт на 1 кВА мощности генератора, таким образом, для работы двигателя 37 кВт нужен ДГА не менее 370 кВт

Сергей, а откуда у вас такие данные? Из практики или где-то в теории есть?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 07:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Сергей, а откуда у вас такие данные? Из практики или где-то в теории есть?

В.И. Бенерман "Проектирование силового электрооборудования промышленных предприятий" 1967 г.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 07:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей писал(а):
В.И. Бенерман "Проектирование силового электрооборудования промышленных предприятий" 1967 г.

Спасибо, надо будет почитать, может еще чего интересного там есть. Сами часто ДГА ставим, правда двигатели небольшой мощности.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Запуск асинхронного двигателя от ДГА
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 09:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 авг 2012, 08:56
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А как проверить трансформатор при подключении двигателя большой мощности без устройств плавного пуска? Может у кого есть методика?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC