Автор:  Alex [ 04 май 2011, 17:55 ]
Заголовок сообщения:  Прямой пуск асинхронного двигателя

В чем заключается суть прямого пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором?

Автор:  Proektant [ 04 май 2011, 18:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прямой пуск асинхронного двигателя

Alex писал(а):
В чем заключается суть прямого пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором?

Прямой пуск - самый распространенный метод пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Двигатель подключается непосредственно к питающей сети через пускатель. При этом асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором развивает высокий пусковой крутящий момент с относительно малым временем разгона. Этот метод обычно используется для двигателей малой и средней мощности, которые достигают полной рабочей частоты вращения за короткое время.

Автор:  Alex [ 04 май 2011, 18:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прямой пуск асинхронного двигателя

Какие недостатки можно выделить у этого метода пуска?

Автор:  Roman [ 04 май 2011, 18:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прямой пуск асинхронного двигателя

Alex писал(а):
Какие недостатки можно выделить у этого метода пуска?

К недостаткам прямого пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором можно отнести:
-высокое потребление тока и соответствующее падение напряжения, что может повредить другим частям системы, подключенным к сети:
-интенсивное ускорение, которое оказывает негативное влияние на компоненты механических передач (ремни, цепи, механические соединения и т.д.), сокращая срок их службы.

Автор:  Сергей [ 01 авг 2011, 17:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прямой пуск асинхронного двигателя

А кто сталкивался с прямым пуском крупного АД, в моем случае 8,4 МВт.

Автор:  k-igor [ 01 авг 2011, 17:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прямой пуск асинхронного двигателя

Наши ребята, по-моему, подключали перекачивающие насосы на нефтепроводе, там вроде 5МВт было. Завтра поинтересуюсь у них...

Автор:  Сергей [ 04 авг 2011, 17:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прямой пуск асинхронного двигателя

Расчет показал, что при прямом пуске АД 6,9 МВТ от трансформатора 35/6 кВ 63 МВА с реактором РБСДГ-2-2500-0,20, потери в трансформаторе составляют 18%, что очень даже неплохо, а вот с 8400 МВТ будет чуть хуже, но пока нет данных на двигатель.