Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Прямой пуск асинхронного двигателя http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=219 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Alex [ 04 май 2011, 17:55 ] |
Заголовок сообщения: | Прямой пуск асинхронного двигателя |
В чем заключается суть прямого пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором? |
Автор: | Proektant [ 04 май 2011, 18:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прямой пуск асинхронного двигателя |
Alex писал(а): В чем заключается суть прямого пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором? Прямой пуск - самый распространенный метод пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Двигатель подключается непосредственно к питающей сети через пускатель. При этом асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором развивает высокий пусковой крутящий момент с относительно малым временем разгона. Этот метод обычно используется для двигателей малой и средней мощности, которые достигают полной рабочей частоты вращения за короткое время. |
Автор: | Alex [ 04 май 2011, 18:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прямой пуск асинхронного двигателя |
Какие недостатки можно выделить у этого метода пуска? |
Автор: | Roman [ 04 май 2011, 18:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прямой пуск асинхронного двигателя |
Alex писал(а): Какие недостатки можно выделить у этого метода пуска? К недостаткам прямого пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором можно отнести: -высокое потребление тока и соответствующее падение напряжения, что может повредить другим частям системы, подключенным к сети: -интенсивное ускорение, которое оказывает негативное влияние на компоненты механических передач (ремни, цепи, механические соединения и т.д.), сокращая срок их службы. |
Автор: | Сергей [ 01 авг 2011, 17:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прямой пуск асинхронного двигателя |
А кто сталкивался с прямым пуском крупного АД, в моем случае 8,4 МВт. |
Автор: | k-igor [ 01 авг 2011, 17:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прямой пуск асинхронного двигателя |
Наши ребята, по-моему, подключали перекачивающие насосы на нефтепроводе, там вроде 5МВт было. Завтра поинтересуюсь у них... |
Автор: | Сергей [ 04 авг 2011, 17:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прямой пуск асинхронного двигателя |
Расчет показал, что при прямом пуске АД 6,9 МВТ от трансформатора 35/6 кВ 63 МВА с реактором РБСДГ-2-2500-0,20, потери в трансформаторе составляют 18%, что очень даже неплохо, а вот с 8400 МВТ будет чуть хуже, но пока нет данных на двигатель. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |