Автор:  Владимир5 [ 29 май 2012, 08:15 ]
Заголовок сообщения:  Устройство плавного пуска, частотный преобразователь

Интересует такой вопрос. В каких случаях применяют устройство плавного пуска, а в каких частотный преобразователь? При какой мощности двигателя рекомендуется применять данные устройства?

Автор:  Сергей [ 29 май 2012, 13:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Устройство плавного пуска, частотный преобразователь

Владимир5 писал(а):
Интересует такой вопрос. В каких случаях применяют устройство плавного пуска, а в каких частотный преобразователь? При какой мощности двигателя рекомендуется применять данные устройства?

Частотный преобразователь рекомендуется применять при необходимости регулирования какого-либо технологического параметра, путем изменения скорости вращения электродвигателя или вращающего момента, например:
- температуры продукта в аппаратах воздушного охлаждения;
- расход продукта на нагнетании насоса;
- давление среды в продуктовом коллекторе и т.д.;
- поддержания вращающего момента на мельницах и дробильных установках.
Как правило здесь применяется регулирование технологического параметра с обратной связью по скорости (для поддержания заданной частоты вращения) или по моменту (для создания заданного крутящего момента на валу приводного механизма).
Устройства плавного пуска применяют:
- для снижения износа исполнительных механизмов и двигателей при частых пусках, а также при больших ударных нагрузках (на водоканалах и насосных перекачивающих станциях), либо при пуске под нагрузкой;
- в случае недостаточной мощности электрической сети для раскрутки электродвигателя - с целью снижения пусковых токов.

Автор:  Proektant [ 30 май 2012, 06:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Устройство плавного пуска, частотный преобразователь

Владимир5 писал(а):
Интересует такой вопрос. В каких случаях применяют устройство плавного пуска, а в каких частотный преобразователь? При какой мощности двигателя рекомендуется применять данные устройства?

Устройство плавного пуска применяют для исключения пусковых токов. Оно работает только при пуске двигателя.
Частотный преобразователь включает в себя функцию устройства плавного пуска и дополнительно позволяет поддерживать какой-нибудь параметр. Например, в сетях водоснабжения в зависимости от расхода воды, преобразователь частоты управляет двигателем, который позволяет создавать переменное давление на выходе, а общее давление получится постоянным.
По поводу мощности двигателя... однозначно сказать трудно. Нужно еще техпроцесс рассматривать. Если насос качает в бочку, то нет смысла ставить частотник, если в сеть, то получим экономию электроэнергии.