Владимир5 писал(а):
Интересует такой вопрос. В каких случаях применяют устройство плавного пуска, а в каких частотный преобразователь? При какой мощности двигателя рекомендуется применять данные устройства?
Частотный преобразователь рекомендуется применять при необходимости регулирования какого-либо технологического параметра, путем изменения скорости вращения электродвигателя или вращающего момента, например:
- температуры продукта в аппаратах воздушного охлаждения;
- расход продукта на нагнетании насоса;
- давление среды в продуктовом коллекторе и т.д.;
- поддержания вращающего момента на мельницах и дробильных установках.
Как правило здесь применяется регулирование технологического параметра с обратной связью по скорости (для поддержания заданной частоты вращения) или по моменту (для создания заданного крутящего момента на валу приводного механизма).
Устройства плавного пуска применяют:
- для снижения износа исполнительных механизмов и двигателей при частых пусках, а также при больших ударных нагрузках (на водоканалах и насосных перекачивающих станциях), либо при пуске под нагрузкой;
- в случае недостаточной мощности электрической сети для раскрутки электродвигателя - с целью снижения пусковых токов.