Автор: | Валерий Козырев [ 28 апр 2017, 16:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Защита насоса от сухого хода |
Andrey писал(а): Необходимо выполнить защиту насоса от сухого хода. Установить уровнемер или какой-то другой датчик давления нет возможности. Что лучше взять? Желательно чтобы недорого было. Защиту от сухого хода можно выполнить без датчиков уровня с помощью реле-контроллера. В случае сухого хода насоса понижается токовая нагрузка в обмотках двигателя, что и будет являться причиной остановки насоса. |
Автор: | dcent25 [ 30 июл 2017, 14:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Защита насоса от сухого хода |
Реле на открытом воздухе? Может это связано с точкой росы .... |
Автор: | Игорь Aнн [ 08 сен 2019, 09:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Защита насоса от сухого хода |
Dimon писал(а): Andrey писал(а): Необходимо выполнить защиту насоса от сухого хода. Установить уровнемер или какой-то другой датчик давления нет возможности. Что лучше взять? Желательно чтобы недорого было. Можно взять универсальный блок защиты электродвигателей УБЗ-301М 10-100 А, который предназначен для постоянного контроля параметров сетевого напряжения и действующих значений фазных/линейных токов трехфазного электрооборудования 380 В/50 Гц, в первую очередь, асинхронных электродвигателей (ЭД), мощностью от 5 кВт до 50 кВт, в том числе и в сетях с изолированной нейтралью. Осуществляет полную и эффективную защиту электрооборудования отключением от сети и/или блокированием его пуска в следующих случаях: - некачественном сетевом напряжении (недопустимые скачки напряжения, обрыв фаз, нарушение чередования и слипания фаз, перекос фазных/линейных напряжений); - механических перегрузках (симметричный перегруз по фазным/линейным токам) – защита от перегруза с зависимой выдержкой времени; - несимметричных перегрузок по фазным/линейным токам, связанных с повреждениями внутри двигателя – защита от перекосов фазных токов с последующим запретом АПВ; - несимметрии фазных токов без перегруза, связанных с нарушением изоляции внутри двигателя и/или подводящего кабеля; - исчезновении момента на валу ЭД («сухой ход» - для насосов) – защита по минимальному пусковому и/или рабочему току; - при недопустимо низком уровне изоляции на корпус – проверка перед включением с блокировкой пуска при плохой изоляции; - замыкании на «землю» обмотки статора во время работы – защита по токам утечки на «землю». Блок обеспечивает защиту электрооборудования путем управления катушкой магнитного пускателя (контактора). Выполняет следующие функции: - простую и точную установку номинального тока ЭД, используя стандартную шкалу номинальных токов; - установку рабочего тока ЭД, отличного от стандартных значений с учетом длительно допустимой перегрузки; - срабатывание по перегрузу с зависимой выдержкой времени. Токо-временная характеристика приведена на рис.2. Эта характеристика построена для условно холодного двигателя. В процессе работы решается дифференциальное уравнение теплового баланса ЭД. Такой подход позволяет учитывать предыдущее состояние ЭД и наиболее достоверно принимать решение о наличии тепловой перегрузки. Этот метод позволяет также учесть нагрев ЭД при пусках и ограничить (по желанию заказчика) их число в единицу времени; - возможность сдвигать токо-временную характеристику как по оси токов (пот. №№ 1,2), так и по оси времени (пот. №3 – время срабатывания при 2-хкратном перегрузе); - выставление порогов срабатывания по минимальному/максимальному напряжению, перекосу линейных напряжений и фазных токов, а также времени автоматического повторного включения по усмотрению заказчика самостоятельно; - индикацию вида аварии, наличия сетевого напряжения, токового диапазона, на который настроен блок и включения нагрузки; - через блок обмена БО-01 позволяет осуществлять обмен и передачу информации по протоколу RS-485 (БО-01 поставляется под заказ). Блок работает на 380В? На однофазные 220В насосы применим? |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |