Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 16:30

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Защита насоса от сухого хода
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 12:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29
Сообщений: 66
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Необходимо выполнить защиту насоса от сухого хода. Установить уровнемер или какой-то другой датчик давления нет возможности. Что лучше взять? Желательно чтобы недорого было.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Защита насоса от сухого хода
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 06:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Можно поставить реле защиты двигателей РДЦ-01, если ток больше 5А, то нужно еще предусмотреть трансформаторы тока.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита насоса от сухого хода
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 12:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Как ни крути, а без дополнительных систем контроля наличия жидкости в насосе: уровень жидкости в перекачиваемой емкости или давление на нагнетании насоса или датчик расхода (перемещения) жидкости и др. не обойтись. А когда мощность двигателя выбрана с учетом коэффициента запаса, около 1,25, отстройка реле защиты от номинального тока двигателя может плачевно сказаться на самом насосе: перегрев с последующим заклиниванием вала.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита насоса от сухого хода
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 08:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:18
Сообщений: 32
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Andrey писал(а):
Необходимо выполнить защиту насоса от сухого хода. Установить уровнемер или какой-то другой датчик давления нет возможности. Что лучше взять? Желательно чтобы недорого было.

Можно взять универсальный блок защиты электродвигателей УБЗ-301М 10-100 А, который предназначен для постоянного контроля параметров сетевого напряжения и действующих значений фазных/линейных токов трехфазного электрооборудования 380 В/50 Гц, в первую очередь, асинхронных электродвигателей (ЭД), мощностью от 5 кВт до 50 кВт, в том числе и в сетях с изолированной нейтралью.
Осуществляет полную и эффективную защиту электрооборудования отключением от сети и/или блокированием его пуска в следующих случаях:
- некачественном сетевом напряжении (недопустимые скачки напряжения, обрыв фаз, нарушение чередования и слипания фаз, перекос фазных/линейных напряжений);
- механических перегрузках (симметричный перегруз по фазным/линейным токам) – защита от перегруза с зависимой выдержкой времени;
- несимметричных перегрузок по фазным/линейным токам, связанных с повреждениями внутри двигателя – защита от перекосов фазных токов с последующим запретом АПВ;
- несимметрии фазных токов без перегруза, связанных с нарушением изоляции внутри двигателя и/или подводящего кабеля;
- исчезновении момента на валу ЭД («сухой ход» - для насосов) – защита по минимальному пусковому и/или рабочему току;
- при недопустимо низком уровне изоляции на корпус – проверка перед включением с блокировкой пуска при плохой изоляции;
- замыкании на «землю» обмотки статора во время работы – защита по токам утечки на «землю».
Блок обеспечивает защиту электрооборудования путем управления катушкой магнитного пускателя (контактора).
Выполняет следующие функции:
- простую и точную установку номинального тока ЭД, используя стандартную шкалу номинальных токов;
- установку рабочего тока ЭД, отличного от стандартных значений с учетом длительно допустимой перегрузки;
- срабатывание по перегрузу с зависимой выдержкой времени. Токо-временная характеристика приведена на рис.2. Эта характеристика построена для условно холодного двигателя. В процессе работы решается дифференциальное уравнение теплового баланса ЭД. Такой подход позволяет учитывать предыдущее состояние ЭД и наиболее достоверно принимать решение о наличии тепловой перегрузки. Этот метод позволяет также учесть нагрев ЭД при пусках и ограничить (по желанию заказчика) их число в единицу времени;
- возможность сдвигать токо-временную характеристику как по оси токов (пот. №№ 1,2), так и по оси времени (пот. №3 – время срабатывания при 2-хкратном перегрузе);
- выставление порогов срабатывания по минимальному/максимальному напряжению, перекосу линейных напряжений и фазных токов, а также времени автоматического повторного включения по усмотрению заказчика самостоятельно;
- индикацию вида аварии, наличия сетевого напряжения, токового диапазона, на который настроен блок и включения нагрузки;
- через блок обмена БО-01 позволяет осуществлять обмен и передачу информации по протоколу RS-485 (БО-01 поставляется под заказ).


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита насоса от сухого хода
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 06:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00
Сообщений: 50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Как ни крути, а без дополнительных систем контроля наличия жидкости в насосе: уровень жидкости в перекачиваемой емкости или давление на нагнетании насоса или датчик расхода (перемещения) жидкости и др. не обойтись. А когда мощность двигателя выбрана с учетом коэффициента запаса, около 1,25, отстройка реле защиты от номинального тока двигателя может плачевно сказаться на самом насосе: перегрев с последующим заклиниванием вала.

Можно контролировать параметры, которые критичные при "сухом" ходе. Я имею ввиду ток. Поэтому можно просто применить реле тока, например в каталоге FiF имеются такие.
Реле тока EPP-619 и EPP-620 применяются в устройствах релейной защиты и автоматики в качестве органа, реагирующего на отклонение силы переменного тока в контролируемой цепи от установленного значения.
EPP-619 применяют при токах до 5А, EPP-620 - при токах более 5А совместно с трансформатором тока.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита насоса от сухого хода
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 13:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 апр 2013, 12:39
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Электрик писал(а):
Можно контролировать параметры, которые критичные при "сухом" ходе. Я имею ввиду ток. Поэтому можно просто применить реле тока, например в каталоге FiF имеются такие.Реле тока EPP-619 и EPP-620 применяются в устройствах релейной защиты и автоматики в качестве органа, реагирующего на отклонение силы переменного тока в контролируемой цепи от установленного значения.EPP-619 применяют при токах до 5А, EPP-620 - при токах более 5А совместно с трансформатором тока.


Электродвигатель насоса сам по себе можно рассматривать как датчик, поскольку в зависимости от режима изменяются электрические характеристики, таким образом по изменению некоторых электрических величин можно судить о режиме работы насоса.

"Сухой ход" - режим, в котором насос работает без нагрузки, не перекачивает воду, поскольку ее нет во всасывающем трубопроводе ("Недогрузка"). При возникновении ситуации "сухого хода" сильнее всего изменяется коэффициент мощности cos(phi) , он уменьшается от 0.7-0.8 в номинальном режиме работы насоса до 0,3-0,4 в режиме "сухого хода". Для отслеживания режима "сухого хода" используется реле контроля коэффициента мощности (с функцией контроля на понижение), например Tele G2CU400V10AL10.
Изображение

На графике видно как меняются электрические параметры двигателя в разных режимах работы:
Изображение

Понятно, что уменьшение тока не дает достоверной информации о том, что насос работает в режиме "сухого хода", а вот повышение тока четко говорит о состоянии перегрузки, например, закрытом вентиле на выходе насоса.

Одновременно защитить насос и от "сухого хода" и от перегрузки, можно используя реле контроля активной мощности.

В каталоге Tele есть реле контроля, спосбные обнаруживать любой из аварийных режимов работы насоса. Называть модели не буду, кому нужно будет - сам найдет! Дам лишь ссылку на статью об этом: http://poligon.info/content/articles/loadmonitors.php

И самое важное, что измерительная цепь данных реле включается непосредственно в цепь питания двигателя и никакие дополнительные датчики не нужны.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита насоса от сухого хода
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 20:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 мар 2015, 20:37
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
При закрытой задвижке на нагнетании насоса перегрузки двигателя не бывает. Двигатель и насос работают в режиме холостого хода.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита насоса от сухого хода
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 авг 2016, 09:11
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Согласен с Андреем лучше поставить Блок УБЗ-301. Я эти блоки часто использую, у них в отличии от других блоков точно настраивается защита, по номинальному току двигателя. тем самым блок защиты распознает стадии перегрузки и перегрева, и продлевает жизнь насоса. Тут советуют поставить реле тока, я не согласен, лучше поставить комбинированную защиту. И быть спокойным что насос не сгорит.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита насоса от сухого хода
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 19:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита насоса от сухого хода
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 19:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 апр 2017, 19:15
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ЭКМ на подачу или L2 устройство управления и защиты для насосов - все там уже есть


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика