Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Защита насоса от сухого хода http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=1963 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Andrey [ 16 янв 2012, 12:28 ] |
Заголовок сообщения: | Защита насоса от сухого хода |
Необходимо выполнить защиту насоса от сухого хода. Установить уровнемер или какой-то другой датчик давления нет возможности. Что лучше взять? Желательно чтобы недорого было. |
Автор: | k-igor [ 17 янв 2012, 06:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Защита насоса от сухого хода |
Можно поставить реле защиты двигателей РДЦ-01, если ток больше 5А, то нужно еще предусмотреть трансформаторы тока. |
Автор: | Сергей [ 17 янв 2012, 12:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Защита насоса от сухого хода |
Как ни крути, а без дополнительных систем контроля наличия жидкости в насосе: уровень жидкости в перекачиваемой емкости или давление на нагнетании насоса или датчик расхода (перемещения) жидкости и др. не обойтись. А когда мощность двигателя выбрана с учетом коэффициента запаса, около 1,25, отстройка реле защиты от номинального тока двигателя может плачевно сказаться на самом насосе: перегрев с последующим заклиниванием вала. |
Автор: | Dimon [ 14 фев 2012, 08:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Защита насоса от сухого хода |
Andrey писал(а): Необходимо выполнить защиту насоса от сухого хода. Установить уровнемер или какой-то другой датчик давления нет возможности. Что лучше взять? Желательно чтобы недорого было. Можно взять универсальный блок защиты электродвигателей УБЗ-301М 10-100 А, который предназначен для постоянного контроля параметров сетевого напряжения и действующих значений фазных/линейных токов трехфазного электрооборудования 380 В/50 Гц, в первую очередь, асинхронных электродвигателей (ЭД), мощностью от 5 кВт до 50 кВт, в том числе и в сетях с изолированной нейтралью. Осуществляет полную и эффективную защиту электрооборудования отключением от сети и/или блокированием его пуска в следующих случаях: - некачественном сетевом напряжении (недопустимые скачки напряжения, обрыв фаз, нарушение чередования и слипания фаз, перекос фазных/линейных напряжений); - механических перегрузках (симметричный перегруз по фазным/линейным токам) – защита от перегруза с зависимой выдержкой времени; - несимметричных перегрузок по фазным/линейным токам, связанных с повреждениями внутри двигателя – защита от перекосов фазных токов с последующим запретом АПВ; - несимметрии фазных токов без перегруза, связанных с нарушением изоляции внутри двигателя и/или подводящего кабеля; - исчезновении момента на валу ЭД («сухой ход» - для насосов) – защита по минимальному пусковому и/или рабочему току; - при недопустимо низком уровне изоляции на корпус – проверка перед включением с блокировкой пуска при плохой изоляции; - замыкании на «землю» обмотки статора во время работы – защита по токам утечки на «землю». Блок обеспечивает защиту электрооборудования путем управления катушкой магнитного пускателя (контактора). Выполняет следующие функции: - простую и точную установку номинального тока ЭД, используя стандартную шкалу номинальных токов; - установку рабочего тока ЭД, отличного от стандартных значений с учетом длительно допустимой перегрузки; - срабатывание по перегрузу с зависимой выдержкой времени. Токо-временная характеристика приведена на рис.2. Эта характеристика построена для условно холодного двигателя. В процессе работы решается дифференциальное уравнение теплового баланса ЭД. Такой подход позволяет учитывать предыдущее состояние ЭД и наиболее достоверно принимать решение о наличии тепловой перегрузки. Этот метод позволяет также учесть нагрев ЭД при пусках и ограничить (по желанию заказчика) их число в единицу времени; - возможность сдвигать токо-временную характеристику как по оси токов (пот. №№ 1,2), так и по оси времени (пот. №3 – время срабатывания при 2-хкратном перегрузе); - выставление порогов срабатывания по минимальному/максимальному напряжению, перекосу линейных напряжений и фазных токов, а также времени автоматического повторного включения по усмотрению заказчика самостоятельно; - индикацию вида аварии, наличия сетевого напряжения, токового диапазона, на который настроен блок и включения нагрузки; - через блок обмена БО-01 позволяет осуществлять обмен и передачу информации по протоколу RS-485 (БО-01 поставляется под заказ). |
Автор: | Электрик [ 22 фев 2012, 06:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Защита насоса от сухого хода |
Сергей писал(а): Как ни крути, а без дополнительных систем контроля наличия жидкости в насосе: уровень жидкости в перекачиваемой емкости или давление на нагнетании насоса или датчик расхода (перемещения) жидкости и др. не обойтись. А когда мощность двигателя выбрана с учетом коэффициента запаса, около 1,25, отстройка реле защиты от номинального тока двигателя может плачевно сказаться на самом насосе: перегрев с последующим заклиниванием вала. Можно контролировать параметры, которые критичные при "сухом" ходе. Я имею ввиду ток. Поэтому можно просто применить реле тока, например в каталоге FiF имеются такие. Реле тока EPP-619 и EPP-620 применяются в устройствах релейной защиты и автоматики в качестве органа, реагирующего на отклонение силы переменного тока в контролируемой цепи от установленного значения. EPP-619 применяют при токах до 5А, EPP-620 - при токах более 5А совместно с трансформатором тока. |
Автор: | johanius [ 24 апр 2013, 13:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Защита насоса от сухого хода |
Электрик писал(а): Можно контролировать параметры, которые критичные при "сухом" ходе. Я имею ввиду ток. Поэтому можно просто применить реле тока, например в каталоге FiF имеются такие.Реле тока EPP-619 и EPP-620 применяются в устройствах релейной защиты и автоматики в качестве органа, реагирующего на отклонение силы переменного тока в контролируемой цепи от установленного значения.EPP-619 применяют при токах до 5А, EPP-620 - при токах более 5А совместно с трансформатором тока. Электродвигатель насоса сам по себе можно рассматривать как датчик, поскольку в зависимости от режима изменяются электрические характеристики, таким образом по изменению некоторых электрических величин можно судить о режиме работы насоса. "Сухой ход" - режим, в котором насос работает без нагрузки, не перекачивает воду, поскольку ее нет во всасывающем трубопроводе ("Недогрузка"). При возникновении ситуации "сухого хода" сильнее всего изменяется коэффициент мощности cos(phi) , он уменьшается от 0.7-0.8 в номинальном режиме работы насоса до 0,3-0,4 в режиме "сухого хода". Для отслеживания режима "сухого хода" используется реле контроля коэффициента мощности (с функцией контроля на понижение), например Tele G2CU400V10AL10. На графике видно как меняются электрические параметры двигателя в разных режимах работы: Понятно, что уменьшение тока не дает достоверной информации о том, что насос работает в режиме "сухого хода", а вот повышение тока четко говорит о состоянии перегрузки, например, закрытом вентиле на выходе насоса. Одновременно защитить насос и от "сухого хода" и от перегрузки, можно используя реле контроля активной мощности. В каталоге Tele есть реле контроля, спосбные обнаруживать любой из аварийных режимов работы насоса. Называть модели не буду, кому нужно будет - сам найдет! Дам лишь ссылку на статью об этом: http://poligon.info/content/articles/loadmonitors.php И самое важное, что измерительная цепь данных реле включается непосредственно в цепь питания двигателя и никакие дополнительные датчики не нужны. |
Автор: | Иван Максимов [ 03 мар 2015, 20:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Защита насоса от сухого хода |
При закрытой задвижке на нагнетании насоса перегрузки двигателя не бывает. Двигатель и насос работают в режиме холостого хода. |
Автор: | Kommeta [ 22 авг 2016, 09:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Защита насоса от сухого хода |
Согласен с Андреем лучше поставить Блок УБЗ-301. Я эти блоки часто использую, у них в отличии от других блоков точно настраивается защита, по номинальному току двигателя. тем самым блок защиты распознает стадии перегрузки и перегрева, и продлевает жизнь насоса. Тут советуют поставить реле тока, я не согласен, лучше поставить комбинированную защиту. И быть спокойным что насос не сгорит. |
Автор: | dcent25 [ 22 авг 2016, 19:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Защита насоса от сухого хода |
Автор: | IgorLuPro [ 15 апр 2017, 19:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Защита насоса от сухого хода |
ЭКМ на подачу или L2 устройство управления и защиты для насосов - все там уже есть |