Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 19 мар 2024, 02:42

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Защита насоса от сухого хода
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 12:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29
Сообщений: 66
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Необходимо выполнить защиту насоса от сухого хода. Установить уровнемер или какой-то другой датчик давления нет возможности. Что лучше взять? Желательно чтобы недорого было.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Защита насоса от сухого хода
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 06:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Можно поставить реле защиты двигателей РДЦ-01, если ток больше 5А, то нужно еще предусмотреть трансформаторы тока.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита насоса от сухого хода
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 12:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Как ни крути, а без дополнительных систем контроля наличия жидкости в насосе: уровень жидкости в перекачиваемой емкости или давление на нагнетании насоса или датчик расхода (перемещения) жидкости и др. не обойтись. А когда мощность двигателя выбрана с учетом коэффициента запаса, около 1,25, отстройка реле защиты от номинального тока двигателя может плачевно сказаться на самом насосе: перегрев с последующим заклиниванием вала.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита насоса от сухого хода
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 08:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:18
Сообщений: 32
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Andrey писал(а):
Необходимо выполнить защиту насоса от сухого хода. Установить уровнемер или какой-то другой датчик давления нет возможности. Что лучше взять? Желательно чтобы недорого было.

Можно взять универсальный блок защиты электродвигателей УБЗ-301М 10-100 А, который предназначен для постоянного контроля параметров сетевого напряжения и действующих значений фазных/линейных токов трехфазного электрооборудования 380 В/50 Гц, в первую очередь, асинхронных электродвигателей (ЭД), мощностью от 5 кВт до 50 кВт, в том числе и в сетях с изолированной нейтралью.
Осуществляет полную и эффективную защиту электрооборудования отключением от сети и/или блокированием его пуска в следующих случаях:
- некачественном сетевом напряжении (недопустимые скачки напряжения, обрыв фаз, нарушение чередования и слипания фаз, перекос фазных/линейных напряжений);
- механических перегрузках (симметричный перегруз по фазным/линейным токам) – защита от перегруза с зависимой выдержкой времени;
- несимметричных перегрузок по фазным/линейным токам, связанных с повреждениями внутри двигателя – защита от перекосов фазных токов с последующим запретом АПВ;
- несимметрии фазных токов без перегруза, связанных с нарушением изоляции внутри двигателя и/или подводящего кабеля;
- исчезновении момента на валу ЭД («сухой ход» - для насосов) – защита по минимальному пусковому и/или рабочему току;
- при недопустимо низком уровне изоляции на корпус – проверка перед включением с блокировкой пуска при плохой изоляции;
- замыкании на «землю» обмотки статора во время работы – защита по токам утечки на «землю».
Блок обеспечивает защиту электрооборудования путем управления катушкой магнитного пускателя (контактора).
Выполняет следующие функции:
- простую и точную установку номинального тока ЭД, используя стандартную шкалу номинальных токов;
- установку рабочего тока ЭД, отличного от стандартных значений с учетом длительно допустимой перегрузки;
- срабатывание по перегрузу с зависимой выдержкой времени. Токо-временная характеристика приведена на рис.2. Эта характеристика построена для условно холодного двигателя. В процессе работы решается дифференциальное уравнение теплового баланса ЭД. Такой подход позволяет учитывать предыдущее состояние ЭД и наиболее достоверно принимать решение о наличии тепловой перегрузки. Этот метод позволяет также учесть нагрев ЭД при пусках и ограничить (по желанию заказчика) их число в единицу времени;
- возможность сдвигать токо-временную характеристику как по оси токов (пот. №№ 1,2), так и по оси времени (пот. №3 – время срабатывания при 2-хкратном перегрузе);
- выставление порогов срабатывания по минимальному/максимальному напряжению, перекосу линейных напряжений и фазных токов, а также времени автоматического повторного включения по усмотрению заказчика самостоятельно;
- индикацию вида аварии, наличия сетевого напряжения, токового диапазона, на который настроен блок и включения нагрузки;
- через блок обмена БО-01 позволяет осуществлять обмен и передачу информации по протоколу RS-485 (БО-01 поставляется под заказ).


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита насоса от сухого хода
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 06:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00
Сообщений: 50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей писал(а):
Как ни крути, а без дополнительных систем контроля наличия жидкости в насосе: уровень жидкости в перекачиваемой емкости или давление на нагнетании насоса или датчик расхода (перемещения) жидкости и др. не обойтись. А когда мощность двигателя выбрана с учетом коэффициента запаса, около 1,25, отстройка реле защиты от номинального тока двигателя может плачевно сказаться на самом насосе: перегрев с последующим заклиниванием вала.

Можно контролировать параметры, которые критичные при "сухом" ходе. Я имею ввиду ток. Поэтому можно просто применить реле тока, например в каталоге FiF имеются такие.
Реле тока EPP-619 и EPP-620 применяются в устройствах релейной защиты и автоматики в качестве органа, реагирующего на отклонение силы переменного тока в контролируемой цепи от установленного значения.
EPP-619 применяют при токах до 5А, EPP-620 - при токах более 5А совместно с трансформатором тока.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита насоса от сухого хода
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 13:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 апр 2013, 12:39
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Электрик писал(а):
Можно контролировать параметры, которые критичные при "сухом" ходе. Я имею ввиду ток. Поэтому можно просто применить реле тока, например в каталоге FiF имеются такие.Реле тока EPP-619 и EPP-620 применяются в устройствах релейной защиты и автоматики в качестве органа, реагирующего на отклонение силы переменного тока в контролируемой цепи от установленного значения.EPP-619 применяют при токах до 5А, EPP-620 - при токах более 5А совместно с трансформатором тока.


Электродвигатель насоса сам по себе можно рассматривать как датчик, поскольку в зависимости от режима изменяются электрические характеристики, таким образом по изменению некоторых электрических величин можно судить о режиме работы насоса.

"Сухой ход" - режим, в котором насос работает без нагрузки, не перекачивает воду, поскольку ее нет во всасывающем трубопроводе ("Недогрузка"). При возникновении ситуации "сухого хода" сильнее всего изменяется коэффициент мощности cos(phi) , он уменьшается от 0.7-0.8 в номинальном режиме работы насоса до 0,3-0,4 в режиме "сухого хода". Для отслеживания режима "сухого хода" используется реле контроля коэффициента мощности (с функцией контроля на понижение), например Tele G2CU400V10AL10.
Изображение

На графике видно как меняются электрические параметры двигателя в разных режимах работы:
Изображение

Понятно, что уменьшение тока не дает достоверной информации о том, что насос работает в режиме "сухого хода", а вот повышение тока четко говорит о состоянии перегрузки, например, закрытом вентиле на выходе насоса.

Одновременно защитить насос и от "сухого хода" и от перегрузки, можно используя реле контроля активной мощности.

В каталоге Tele есть реле контроля, спосбные обнаруживать любой из аварийных режимов работы насоса. Называть модели не буду, кому нужно будет - сам найдет! Дам лишь ссылку на статью об этом: http://poligon.info/content/articles/loadmonitors.php

И самое важное, что измерительная цепь данных реле включается непосредственно в цепь питания двигателя и никакие дополнительные датчики не нужны.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита насоса от сухого хода
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 20:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 мар 2015, 20:37
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
При закрытой задвижке на нагнетании насоса перегрузки двигателя не бывает. Двигатель и насос работают в режиме холостого хода.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита насоса от сухого хода
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 авг 2016, 09:11
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Согласен с Андреем лучше поставить Блок УБЗ-301. Я эти блоки часто использую, у них в отличии от других блоков точно настраивается защита, по номинальному току двигателя. тем самым блок защиты распознает стадии перегрузки и перегрева, и продлевает жизнь насоса. Тут советуют поставить реле тока, я не согласен, лучше поставить комбинированную защиту. И быть спокойным что насос не сгорит.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита насоса от сухого хода
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 19:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Защита насоса от сухого хода
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 19:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 апр 2017, 19:15
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ЭКМ на подачу или L2 устройство управления и защиты для насосов - все там уже есть


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика