Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Схема подключения электромагнитного клапана Belimo BF230 http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=1914 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | k-igor [ 11 ноя 2011, 11:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230 |
Евгений писал(а): Отдел вентиляции дал задание на подключение клапана Belimo BF230, точнее их два на вытяжном вентиляторе (отсекают пожароопасное помещение). Как подключается этот электромагнитный привод, может есть у кого схема подключения, желательно уже готовая:) Устройства размыкания цепи питания,управляющие заслонкой противопожарных клапанов, устанавливаются на фазном проводе. |
Автор: | Евгений [ 14 ноя 2011, 12:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230 |
Как выполнить такое требование? Подачу сигнала на открывание противопожарных нормально закрытых клапанов в системах подпора воздуха рекомендуется производить на 15-20 секунд раньше пуска вентиляторов. |
Автор: | Сергей [ 14 ноя 2011, 15:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230 |
Евгений писал(а): Как выполнить такое требование? Подачу сигнала на открывание противопожарных нормально закрытых клапанов в системах подпора воздуха рекомендуется производить на 15-20 секунд раньше пуска вентиляторов. Можно применить программируемое реле, например LOGO! ф. Siemens или любое другое. Его часто используют для работы АВР. На вход реле подают сигнал об открытии клапана, а с задержкой по времени с выхода реле контакт на включение вентиляторов. Хотя с таким же успехом можно применить обычное реле времени, например РСВ18, 19 и др., включенное параллельно с катушкой пускателя, либо с электромагнитом клапана, а контакт, с задержкой времени при срабатывании - в схему включения вентиляторов (параллельно пусковой кнопке через ключ "автоматическое управление"), для размножения сигнала в схемы разных вентиляторов можно применить промежуточное реле. |
Автор: | Proektant [ 15 ноя 2011, 09:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230 |
Евгений писал(а): Как выполнить такое требование? Подачу сигнала на открывание противопожарных нормально закрытых клапанов в системах подпора воздуха рекомендуется производить на 15-20 секунд раньше пуска вентиляторов. Время перемещения заслонки в рабочее (защитное) положение пружиной, не более 20 c от -20 до+ 50°С, max 60 c ниже -30°С. Время возврата заслонки в исходное положение электродвигателем, не более 140 с. Это как раз время открытия заслонки. Можно просто включить замыкающий контакт клапана BF230 последовательно в цепь управления катушки пускателя. Тогда у нас вентилятор сможет включиться лишь после того как откроется заслонка. |
Автор: | Andrey [ 18 ноя 2011, 10:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230 |
Proektant писал(а): Нужно знать кокой именно у вас клапан. Они бывают нормально открытые (НО), нормально закрытые (НЗ), дымовые. В одном из каталогов видел, что комплектно поставляется кабель длиной 1м. А здесь показан клеммник. Как подключать? |
Автор: | Proektant [ 21 ноя 2011, 06:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230 |
Andrey писал(а): Proektant писал(а): Нужно знать кокой именно у вас клапан. Они бывают нормально открытые (НО), нормально закрытые (НЗ), дымовые. В одном из каталогов видел, что комплектно поставляется кабель длиной 1м. А здесь показан клеммник. Как подключать? Клеммные колодки на клапаны обычного исполнения устанавливаются по заявке заказчика. В клапанах взрывозащищенного исполнения с электроприводом клеммная колодка фирмы WAGO установлена во вводной коробке взрывонепроницаемой оболочки, с вводом для кабеля d = 8...15 мм. В оболочке предусмотрены два ввода под трубы G1 (1 дюйм) с кабелем. |
Автор: | Евгений [ 29 ноя 2011, 06:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230 |
А чем отличается привод BF230 от BLF230? |
Автор: | sashabelji [ 12 дек 2017, 20:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема подключения электромагнитного клапана Belimo BF230 |
а куда он подключается? |
Автор: | k-igor [ 12 дек 2017, 20:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема подключения электромагнитного клапана Belimo BF230 |
sashabelji писал(а): а куда он подключается? Например, на заслонки в системах вентиляции. |
Автор: | AllenTek [ 06 мар 2020, 11:42 ] |
Заголовок сообщения: | Схема подключения электромагнитного клапана Belimo BF230 |
Спасибо за мануал. В моём комплекте отсутствуют кабеля выходящие с UNIT BOX на 2611 и интерфейсная плата идущая на клавиатуру машины. Спаять конечно можно такие кабеля и плату, но при наличии схемы распиновки. Может у кого и есть такая схема или кабеля? Буду очень благодарен за участие и помощь. |