Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Схема подключения электромагнитного клапана Belimo BF230
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=1914
Страница 2 из 2

Автор:  k-igor [ 11 ноя 2011, 11:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230

Евгений писал(а):
Отдел вентиляции дал задание на подключение клапана Belimo BF230, точнее их два на вытяжном вентиляторе (отсекают пожароопасное помещение). Как подключается этот электромагнитный привод, может есть у кого схема подключения, желательно уже готовая:)

Устройства размыкания цепи питания,управляющие заслонкой противопожарных клапанов, устанавливаются на фазном проводе.

Автор:  Евгений [ 14 ноя 2011, 12:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230

Как выполнить такое требование?
Подачу сигнала на открывание противопожарных нормально закрытых клапанов в системах
подпора воздуха рекомендуется производить на 15-20 секунд раньше пуска вентиляторов.

Автор:  Сергей [ 14 ноя 2011, 15:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230

Евгений писал(а):
Как выполнить такое требование?
Подачу сигнала на открывание противопожарных нормально закрытых клапанов в системах
подпора воздуха рекомендуется производить на 15-20 секунд раньше пуска вентиляторов.

Можно применить программируемое реле, например LOGO! ф. Siemens или любое другое. Его часто используют для работы АВР. На вход реле подают сигнал об открытии клапана, а с задержкой по времени с выхода реле контакт на включение вентиляторов. Хотя с таким же успехом можно применить обычное реле времени, например РСВ18, 19 и др., включенное параллельно с катушкой пускателя, либо с электромагнитом клапана, а контакт, с задержкой времени при срабатывании - в схему включения вентиляторов (параллельно пусковой кнопке через ключ "автоматическое управление"), для размножения сигнала в схемы разных вентиляторов можно применить промежуточное реле.

Автор:  Proektant [ 15 ноя 2011, 09:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230

Евгений писал(а):
Как выполнить такое требование?
Подачу сигнала на открывание противопожарных нормально закрытых клапанов в системах
подпора воздуха рекомендуется производить на 15-20 секунд раньше пуска вентиляторов.

Время перемещения заслонки в рабочее (защитное) положение пружиной, не более 20 c от -20 до+ 50°С, max 60 c ниже -30°С.
Время возврата заслонки в исходное положение электродвигателем, не более 140 с.
Это как раз время открытия заслонки. Можно просто включить замыкающий контакт клапана BF230 последовательно в цепь управления катушки пускателя. Тогда у нас вентилятор сможет включиться лишь после того как откроется заслонка.

Автор:  Andrey [ 18 ноя 2011, 10:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230

Proektant писал(а):
Нужно знать кокой именно у вас клапан. Они бывают нормально открытые (НО), нормально закрытые (НЗ), дымовые.

В одном из каталогов видел, что комплектно поставляется кабель длиной 1м. А здесь показан клеммник. Как подключать?

Автор:  Proektant [ 21 ноя 2011, 06:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230

Andrey писал(а):
Proektant писал(а):
Нужно знать кокой именно у вас клапан. Они бывают нормально открытые (НО), нормально закрытые (НЗ), дымовые.

В одном из каталогов видел, что комплектно поставляется кабель длиной 1м. А здесь показан клеммник. Как подключать?

Клеммные колодки на клапаны обычного исполнения устанавливаются по заявке заказчика.
В клапанах взрывозащищенного исполнения с электроприводом клеммная колодка фирмы WAGO установлена во вводной коробке взрывонепроницаемой оболочки, с вводом для кабеля d = 8...15 мм. В оболочке предусмотрены два ввода под трубы G1 (1 дюйм) с кабелем.

Автор:  Евгений [ 29 ноя 2011, 06:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230

А чем отличается привод BF230 от BLF230?

Автор:  sashabelji [ 12 дек 2017, 20:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема подключения электромагнитного клапана Belimo BF230

а куда он подключается?

Автор:  k-igor [ 12 дек 2017, 20:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема подключения электромагнитного клапана Belimo BF230

sashabelji писал(а):
а куда он подключается?

Например, на заслонки в системах вентиляции.

Автор:  AllenTek [ 06 мар 2020, 11:42 ]
Заголовок сообщения:  Схема подключения электромагнитного клапана Belimo BF230

Спасибо за мануал.
В моём комплекте отсутствуют кабеля выходящие с UNIT BOX на 2611 и интерфейсная плата идущая на клавиатуру машины.
Спаять конечно можно такие кабеля и плату, но при наличии схемы распиновки.
Может у кого и есть такая схема или кабеля?
Буду очень благодарен за участие и помощь.

Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/