Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Схема подключения электромагнитного клапана Belimo BF230
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=29&t=1914
Страница 1 из 2

Автор:  Евгений [ 10 ноя 2011, 08:11 ]
Заголовок сообщения:  Схема подключения электромагнитного клапана Belimo BF230

Отдел вентиляции дал задание на подключение клапана Belimo BF230, точнее их два на вытяжном вентиляторе (отсекают пожароопасное помещение). Как подключается этот электромагнитный привод, может есть у кого схема подключения, желательно уже готовая:)

Автор:  Proektant [ 10 ноя 2011, 10:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230

Нужно знать кокой именно у вас клапан. Они бывают нормально открытые (НО), нормально закрытые (НЗ), дымовые.

Автор:  Евгений [ 10 ноя 2011, 11:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230

А что такое ТРУ? Контакты К1 и К2 когда срабатывают?

Автор:  Proektant [ 10 ноя 2011, 13:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230

Евгений писал(а):
А что такое ТРУ? Контакты К1 и К2 когда срабатывают?

М – электродвигатель;
К1, K2 – микропереключатели;
ТРУ – терморазмыкающее устройство (для НО клапанов);
КК – колодка клеммная.
Контакты срабатывают при отключении питания. Положение контактов на схемах соответствует приводу без напряжения.
У нормально открытых клапанов Belimo BF230 без напряжения заслонка закрыта, а у нормально закрытых и дымовых наоборот - открыта.

Автор:  Сергей [ 10 ноя 2011, 13:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230

Евгений писал(а):
Отдел вентиляции дал задание на подключение клапана Belimo BF230, точнее их два на вытяжном вентиляторе (отсекают пожароопасное помещение). Как подключается этот электромагнитный привод, может есть у кого схема подключения, желательно уже готовая:)

На самом деле у них много схем и не обязательно с контактами К1 и К2. ТРУ - это терморазмыкающее устройство с кнопкой опробования. В качестве управляющего сигнала на закрытие клапана можно использовать и обычный ключ управления для дистанционного закрытия и контакт от системы пожарной сигнализации для автоматического закрытия. Закрытие производится путем снятия напряжения, под воздействием пружины.
Если ручное управление закрытием не требуется, то наилучшее решение - это запитать группу клапанов от одного автомата с независимым расцепителем, отключающим автомат, например при срабатывании датчиков пожарной сигнализации.

Автор:  Евгений [ 11 ноя 2011, 06:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230

Как вообще работает привод Belimo BF230? Может у кого есть описание его работы или где можно посмотреть?

Автор:  k-igor [ 11 ноя 2011, 06:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230

Евгений писал(а):
Как вообще работает привод Belimo BF230? Может у кого есть описание его работы или где можно посмотреть?

Привод Belimo BF230 срабатывает (переводит заслонку) при отключении питающего напряжения или срабатывание ТРУ.

Автор:  Proektant [ 11 ноя 2011, 06:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230

Евгений писал(а):
Как вообще работает привод Belimo BF230? Может у кого есть описание его работы или где можно посмотреть?

Управляющим сигналом на срабатывание клапанов с электромеханическим приводом BELIMO является снятие напряжения с привода, после чего возвратная пружина достаточно быстро переводит заслонку из исходного в рабочее (защитное) положение.
При подаче напряжения на привод электродвигатель переводит заслонку в исходное положение и удерживает ее в этом положении, потребляя незначительную мощность. Приводы для противопожарных клапанов также оборудованы: механизмом ручного управления, позволяющим перемещать заслонку в исходное положение при отключенном источнике питания; двумя встроенными переключателями, сигнализирующими рабочее (защитное) положение заслонки (до 5°) и исходное положение заслонки (более 80°); терморазмыкающим устройством, срабатывающим при заданной температуре (только для нормально открытых клапанов).

Автор:  Евгений [ 11 ноя 2011, 08:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230

Proektant писал(а):
Евгений писал(а):
Как вообще работает привод Belimo BF230? Может у кого есть описание его работы или где можно посмотреть?

Управляющим сигналом на срабатывание клапанов с электромеханическим приводом BELIMO является снятие напряжения с привода, после чего возвратная пружина достаточно быстро переводит заслонку из исходного в рабочее (защитное) положение.
При подаче напряжения на привод электродвигатель переводит заслонку в исходное положение и удерживает ее в этом положении, потребляя незначительную мощность. Приводы для противопожарных клапанов также оборудованы: механизмом ручного управления, позволяющим перемещать заслонку в исходное положение при отключенном источнике питания; двумя встроенными переключателями, сигнализирующими рабочее (защитное) положение заслонки (до 5°) и исходное положение заслонки (более 80°); терморазмыкающим устройством, срабатывающим при заданной температуре (только для нормально открытых клапанов).

А исходное положение для НО - заслонка открыта?

Автор:  Proektant [ 11 ноя 2011, 11:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230

Исходное положение заслонки: для нормально открытого (НО) клапана – открыта; для нормально закрытого (НЗ) и дымового – закрыта.
Рабочее положение заслонки: для НО клапана – закрыта, для НЗ и дымового – открыта.

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group