Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 08:09 Сообщений: 26 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Отдел вентиляции дал задание на подключение клапана Belimo BF230, точнее их два на вытяжном вентиляторе (отсекают пожароопасное помещение). Как подключается этот электромагнитный привод, может есть у кого схема подключения, желательно уже готовая:)
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Евгений писал(а):
А что такое ТРУ? Контакты К1 и К2 когда срабатывают?
М – электродвигатель; К1, K2 – микропереключатели; ТРУ – терморазмыкающее устройство (для НО клапанов); КК – колодка клеммная. Контакты срабатывают при отключении питания. Положение контактов на схемах соответствует приводу без напряжения. У нормально открытых клапанов Belimo BF230 без напряжения заслонка закрыта, а у нормально закрытых и дымовых наоборот - открыта.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Евгений писал(а):
Отдел вентиляции дал задание на подключение клапана Belimo BF230, точнее их два на вытяжном вентиляторе (отсекают пожароопасное помещение). Как подключается этот электромагнитный привод, может есть у кого схема подключения, желательно уже готовая:)
На самом деле у них много схем и не обязательно с контактами К1 и К2. ТРУ - это терморазмыкающее устройство с кнопкой опробования. В качестве управляющего сигнала на закрытие клапана можно использовать и обычный ключ управления для дистанционного закрытия и контакт от системы пожарной сигнализации для автоматического закрытия. Закрытие производится путем снятия напряжения, под воздействием пружины. Если ручное управление закрытием не требуется, то наилучшее решение - это запитать группу клапанов от одного автомата с независимым расцепителем, отключающим автомат, например при срабатывании датчиков пожарной сигнализации.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Евгений писал(а):
Как вообще работает привод Belimo BF230? Может у кого есть описание его работы или где можно посмотреть?
Управляющим сигналом на срабатывание клапанов с электромеханическим приводом BELIMO является снятие напряжения с привода, после чего возвратная пружина достаточно быстро переводит заслонку из исходного в рабочее (защитное) положение. При подаче напряжения на привод электродвигатель переводит заслонку в исходное положение и удерживает ее в этом положении, потребляя незначительную мощность. Приводы для противопожарных клапанов также оборудованы: механизмом ручного управления, позволяющим перемещать заслонку в исходное положение при отключенном источнике питания; двумя встроенными переключателями, сигнализирующими рабочее (защитное) положение заслонки (до 5°) и исходное положение заслонки (более 80°); терморазмыкающим устройством, срабатывающим при заданной температуре (только для нормально открытых клапанов).
Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 08:09 Сообщений: 26 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Proektant писал(а):
Евгений писал(а):
Как вообще работает привод Belimo BF230? Может у кого есть описание его работы или где можно посмотреть?
Управляющим сигналом на срабатывание клапанов с электромеханическим приводом BELIMO является снятие напряжения с привода, после чего возвратная пружина достаточно быстро переводит заслонку из исходного в рабочее (защитное) положение. При подаче напряжения на привод электродвигатель переводит заслонку в исходное положение и удерживает ее в этом положении, потребляя незначительную мощность. Приводы для противопожарных клапанов также оборудованы: механизмом ручного управления, позволяющим перемещать заслонку в исходное положение при отключенном источнике питания; двумя встроенными переключателями, сигнализирующими рабочее (защитное) положение заслонки (до 5°) и исходное положение заслонки (более 80°); терморазмыкающим устройством, срабатывающим при заданной температуре (только для нормально открытых клапанов).
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Исходное положение заслонки: для нормально открытого (НО) клапана – открыта; для нормально закрытого (НЗ) и дымового – закрыта. Рабочее положение заслонки: для НО клапана – закрыта, для НЗ и дымового – открыта.