Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Евгений писал(а):
Отдел вентиляции дал задание на подключение клапана Belimo BF230, точнее их два на вытяжном вентиляторе (отсекают пожароопасное помещение). Как подключается этот электромагнитный привод, может есть у кого схема подключения, желательно уже готовая:)
Устройства размыкания цепи питания,управляющие заслонкой противопожарных клапанов, устанавливаются на фазном проводе.
Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 08:09 Сообщений: 26 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Как выполнить такое требование? Подачу сигнала на открывание противопожарных нормально закрытых клапанов в системах подпора воздуха рекомендуется производить на 15-20 секунд раньше пуска вентиляторов.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Евгений писал(а):
Как выполнить такое требование? Подачу сигнала на открывание противопожарных нормально закрытых клапанов в системах подпора воздуха рекомендуется производить на 15-20 секунд раньше пуска вентиляторов.
Можно применить программируемое реле, например LOGO! ф. Siemens или любое другое. Его часто используют для работы АВР. На вход реле подают сигнал об открытии клапана, а с задержкой по времени с выхода реле контакт на включение вентиляторов. Хотя с таким же успехом можно применить обычное реле времени, например РСВ18, 19 и др., включенное параллельно с катушкой пускателя, либо с электромагнитом клапана, а контакт, с задержкой времени при срабатывании - в схему включения вентиляторов (параллельно пусковой кнопке через ключ "автоматическое управление"), для размножения сигнала в схемы разных вентиляторов можно применить промежуточное реле.
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Евгений писал(а):
Как выполнить такое требование? Подачу сигнала на открывание противопожарных нормально закрытых клапанов в системах подпора воздуха рекомендуется производить на 15-20 секунд раньше пуска вентиляторов.
Время перемещения заслонки в рабочее (защитное) положение пружиной, не более 20 c от -20 до+ 50°С, max 60 c ниже -30°С. Время возврата заслонки в исходное положение электродвигателем, не более 140 с. Это как раз время открытия заслонки. Можно просто включить замыкающий контакт клапана BF230 последовательно в цепь управления катушки пускателя. Тогда у нас вентилятор сможет включиться лишь после того как откроется заслонка.
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Andrey писал(а):
Proektant писал(а):
Нужно знать кокой именно у вас клапан. Они бывают нормально открытые (НО), нормально закрытые (НЗ), дымовые.
В одном из каталогов видел, что комплектно поставляется кабель длиной 1м. А здесь показан клеммник. Как подключать?
Клеммные колодки на клапаны обычного исполнения устанавливаются по заявке заказчика. В клапанах взрывозащищенного исполнения с электроприводом клеммная колодка фирмы WAGO установлена во вводной коробке взрывонепроницаемой оболочки, с вводом для кабеля d = 8...15 мм. В оболочке предусмотрены два ввода под трубы G1 (1 дюйм) с кабелем.
Зарегистрирован: 31 дек 2019, 16:07 Сообщений: 3 Откуда: new Zealand Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за мануал. В моём комплекте отсутствуют кабеля выходящие с UNIT BOX на 2611 и интерфейсная плата идущая на клавиатуру машины. Спаять конечно можно такие кабеля и плату, но при наличии схемы распиновки. Может у кого и есть такая схема или кабеля? Буду очень благодарен за участие и помощь.