Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 19 мар 2024, 10:29

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 11:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Евгений писал(а):
Отдел вентиляции дал задание на подключение клапана Belimo BF230, точнее их два на вытяжном вентиляторе (отсекают пожароопасное помещение). Как подключается этот электромагнитный привод, может есть у кого схема подключения, желательно уже готовая:)

Устройства размыкания цепи питания,управляющие заслонкой противопожарных клапанов, устанавливаются на фазном проводе.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 12:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 08:09
Сообщений: 26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как выполнить такое требование?
Подачу сигнала на открывание противопожарных нормально закрытых клапанов в системах
подпора воздуха рекомендуется производить на 15-20 секунд раньше пуска вентиляторов.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 15:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Евгений писал(а):
Как выполнить такое требование?
Подачу сигнала на открывание противопожарных нормально закрытых клапанов в системах
подпора воздуха рекомендуется производить на 15-20 секунд раньше пуска вентиляторов.

Можно применить программируемое реле, например LOGO! ф. Siemens или любое другое. Его часто используют для работы АВР. На вход реле подают сигнал об открытии клапана, а с задержкой по времени с выхода реле контакт на включение вентиляторов. Хотя с таким же успехом можно применить обычное реле времени, например РСВ18, 19 и др., включенное параллельно с катушкой пускателя, либо с электромагнитом клапана, а контакт, с задержкой времени при срабатывании - в схему включения вентиляторов (параллельно пусковой кнопке через ключ "автоматическое управление"), для размножения сигнала в схемы разных вентиляторов можно применить промежуточное реле.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 09:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Евгений писал(а):
Как выполнить такое требование?
Подачу сигнала на открывание противопожарных нормально закрытых клапанов в системах
подпора воздуха рекомендуется производить на 15-20 секунд раньше пуска вентиляторов.

Время перемещения заслонки в рабочее (защитное) положение пружиной, не более 20 c от -20 до+ 50°С, max 60 c ниже -30°С.
Время возврата заслонки в исходное положение электродвигателем, не более 140 с.
Это как раз время открытия заслонки. Можно просто включить замыкающий контакт клапана BF230 последовательно в цепь управления катушки пускателя. Тогда у нас вентилятор сможет включиться лишь после того как откроется заслонка.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 10:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29
Сообщений: 66
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Proektant писал(а):
Нужно знать кокой именно у вас клапан. Они бывают нормально открытые (НО), нормально закрытые (НЗ), дымовые.

В одном из каталогов видел, что комплектно поставляется кабель длиной 1м. А здесь показан клеммник. Как подключать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 06:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Andrey писал(а):
Proektant писал(а):
Нужно знать кокой именно у вас клапан. Они бывают нормально открытые (НО), нормально закрытые (НЗ), дымовые.

В одном из каталогов видел, что комплектно поставляется кабель длиной 1м. А здесь показан клеммник. Как подключать?

Клеммные колодки на клапаны обычного исполнения устанавливаются по заявке заказчика.
В клапанах взрывозащищенного исполнения с электроприводом клеммная колодка фирмы WAGO установлена во вводной коробке взрывонепроницаемой оболочки, с вводом для кабеля d = 8...15 мм. В оболочке предусмотрены два ввода под трубы G1 (1 дюйм) с кабелем.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 06:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 08:09
Сообщений: 26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А чем отличается привод BF230 от BLF230?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема подключения электромагнитного клапана Belimo BF230
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 20:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:30
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
а куда он подключается?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема подключения электромагнитного клапана Belimo BF230
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 20:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
sashabelji писал(а):
а куда он подключается?

Например, на заслонки в системах вентиляции.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Схема подключения электромагнитного клапана Belimo BF230
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 11:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 31 дек 2019, 16:07
Сообщений: 3
Откуда: new Zealand
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за мануал.
В моём комплекте отсутствуют кабеля выходящие с UNIT BOX на 2611 и интерфейсная плата идущая на клавиатуру машины.
Спаять конечно можно такие кабеля и плату, но при наличии схемы распиновки.
Может у кого и есть такая схема или кабеля?
Буду очень благодарен за участие и помощь.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика