Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 11:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Евгений писал(а):
Отдел вентиляции дал задание на подключение клапана Belimo BF230, точнее их два на вытяжном вентиляторе (отсекают пожароопасное помещение). Как подключается этот электромагнитный привод, может есть у кого схема подключения, желательно уже готовая:)

Устройства размыкания цепи питания,управляющие заслонкой противопожарных клапанов, устанавливаются на фазном проводе.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 12:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 08:09
Сообщений: 26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как выполнить такое требование?
Подачу сигнала на открывание противопожарных нормально закрытых клапанов в системах
подпора воздуха рекомендуется производить на 15-20 секунд раньше пуска вентиляторов.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 15:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Евгений писал(а):
Как выполнить такое требование?
Подачу сигнала на открывание противопожарных нормально закрытых клапанов в системах
подпора воздуха рекомендуется производить на 15-20 секунд раньше пуска вентиляторов.

Можно применить программируемое реле, например LOGO! ф. Siemens или любое другое. Его часто используют для работы АВР. На вход реле подают сигнал об открытии клапана, а с задержкой по времени с выхода реле контакт на включение вентиляторов. Хотя с таким же успехом можно применить обычное реле времени, например РСВ18, 19 и др., включенное параллельно с катушкой пускателя, либо с электромагнитом клапана, а контакт, с задержкой времени при срабатывании - в схему включения вентиляторов (параллельно пусковой кнопке через ключ "автоматическое управление"), для размножения сигнала в схемы разных вентиляторов можно применить промежуточное реле.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 09:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Евгений писал(а):
Как выполнить такое требование?
Подачу сигнала на открывание противопожарных нормально закрытых клапанов в системах
подпора воздуха рекомендуется производить на 15-20 секунд раньше пуска вентиляторов.

Время перемещения заслонки в рабочее (защитное) положение пружиной, не более 20 c от -20 до+ 50°С, max 60 c ниже -30°С.
Время возврата заслонки в исходное положение электродвигателем, не более 140 с.
Это как раз время открытия заслонки. Можно просто включить замыкающий контакт клапана BF230 последовательно в цепь управления катушки пускателя. Тогда у нас вентилятор сможет включиться лишь после того как откроется заслонка.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 10:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29
Сообщений: 66
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Proektant писал(а):
Нужно знать кокой именно у вас клапан. Они бывают нормально открытые (НО), нормально закрытые (НЗ), дымовые.

В одном из каталогов видел, что комплектно поставляется кабель длиной 1м. А здесь показан клеммник. Как подключать?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 06:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Andrey писал(а):
Proektant писал(а):
Нужно знать кокой именно у вас клапан. Они бывают нормально открытые (НО), нормально закрытые (НЗ), дымовые.

В одном из каталогов видел, что комплектно поставляется кабель длиной 1м. А здесь показан клеммник. Как подключать?

Клеммные колодки на клапаны обычного исполнения устанавливаются по заявке заказчика.
В клапанах взрывозащищенного исполнения с электроприводом клеммная колодка фирмы WAGO установлена во вводной коробке взрывонепроницаемой оболочки, с вводом для кабеля d = 8...15 мм. В оболочке предусмотрены два ввода под трубы G1 (1 дюйм) с кабелем.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема подлкючения электромагнитного клапана Belimo BF230
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 06:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 08:09
Сообщений: 26
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А чем отличается привод BF230 от BLF230?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема подключения электромагнитного клапана Belimo BF230
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 20:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:30
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
а куда он подключается?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема подключения электромагнитного клапана Belimo BF230
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 20:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
sashabelji писал(а):
а куда он подключается?

Например, на заслонки в системах вентиляции.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Схема подключения электромагнитного клапана Belimo BF230
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 11:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 31 дек 2019, 16:07
Сообщений: 3
Откуда: new Zealand
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо за мануал.
В моём комплекте отсутствуют кабеля выходящие с UNIT BOX на 2611 и интерфейсная плата идущая на клавиатуру машины.
Спаять конечно можно такие кабеля и плату, но при наличии схемы распиновки.
Может у кого и есть такая схема или кабеля?
Буду очень благодарен за участие и помощь.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика