Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 16:57

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Мощность ток напряжение
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 11:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 10:38
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вопрос может прозвучать глупо, чак что извините заранее
1)Известная формула P=I*1.73*U*cos/1000
очень примерно I=P(кВт)*1,7
вопрос:
1 - в 3 фазной в формуле U=380В независимо от подключения (звезда/треугольник)?
2 - ном.ток автомата/предохранителя не изменяется при переключении звезда/треугольник?

Объясните откуда такое решение(нашел в нэте на "Электромонтаж от А до Я")
"Для того, что бы определить номинал автомата ... вычисляем рабочий ток розеточной группы , используя следующую формулу : при однофазной нагрузке на 1 кВт мощности приходится ток , равный 5А . При трех фазной нагрузке на 1 кВт приходится ток , равный 3А . Допустим у нас получилось 3,6 кВт , умножаем на 5 . получается 18А - это рабочий ток . Номинальный то автомата должен быть больше рабочего - выбираем автомат на 25А . Таким же образом рассчитываем номинал автомата для подключения , на пример , трехфазного электродвигателя мощностью 4 кВт : 4 умножаем на 3 получаем 12А рабочий ток , выбираем автомат на 16А"
Заранее благодарен


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Мощность ток напряжение
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 13:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
nikolaj-glaz писал(а):
Вопрос может прозвучать глупо, чак что извините заранее
1)Известная формула P=I*1.73*U*cos/1000
очень примерно I=P(кВт)*1,7
вопрос:
1 - в 3 фазной в формуле U=380В независимо от подключения (звезда/треугольник)?
2 - ном.ток автомата/предохранителя не изменяется при переключении звезда/треугольник?

Объясните откуда такое решение(нашел в нэте на "Электромонтаж от А до Я")
"Для того, что бы определить номинал автомата ... вычисляем рабочий ток розеточной группы , используя следующую формулу : при однофазной нагрузке на 1 кВт мощности приходится ток , равный 5А . При трех фазной нагрузке на 1 кВт приходится ток , равный 3А . Допустим у нас получилось 3,6 кВт , умножаем на 5 . получается 18А - это рабочий ток . Номинальный то автомата должен быть больше рабочего - выбираем автомат на 25А . Таким же образом рассчитываем номинал автомата для подключения , на пример , трехфазного электродвигателя мощностью 4 кВт : 4 умножаем на 3 получаем 12А рабочий ток , выбираем автомат на 16А"
Заранее благодарен

1 Для звезды будет U=380В, для треугольника U=220В, т.е. ток изменится на корень из 3.
2 Следовательно номинальный ток автомата необходимо выбирать исходя из схемы "треугольник".
Я для себя условно считаю ток 1кВт для однофазной нагрузки - 5А, соответствует cos=0,9, для 1кВт трехфазной нагрузки - 2А, соответствует cos=0,75. Это чтобы оценить приблизительно.
Ток в 3А соответтсвет cos=0,5. Просто подставьте в формулу значения и увидите откуда взялись 5А и 3А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Мощность ток напряжение
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 13:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 10:38
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
При расчетах мощность ЭД - это мощность на валу?
если да, то сильно ли отличается от электрической
И конкретный пример
1 ЭД 0,75кВт ток 1,35А при cos=0.85
2 электропечь для бани 18кВт, на рисунке схема - звезда? значит ток 27,5А т.к. cos=1
Все верно?

Вопрос не в тему
Частотник мощностью 0,75кВт производитель рекомендует автомат на 5А
Пишет вх Iн=3,2 , вых Iн=2,7

Смысл от автомата с ТАКИМ запасом?
Откуда вообще такие токи?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Мощность ток напряжение
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 17:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Прочитав все комментарии так и не понял, на какой вопрос Вы хотите получить ответ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Мощность ток напряжение
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 18:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
nikolaj-glaz писал(а):
При расчетах мощность ЭД - это мощность на валу?
если да, то сильно ли отличается от электрической
И конкретный пример
1 ЭД 0,75кВт ток 1,35А при cos=0.85
2 электропечь для бани 18кВт, на рисунке схема - звезда? значит ток 27,5А т.к. cos=1
Все верно?

Вопрос не в тему
Частотник мощностью 0,75кВт производитель рекомендует автомат на 5А
Пишет вх Iн=3,2 , вых Iн=2,7

Смысл от автомата с ТАКИМ запасом?
Откуда вообще такие токи?

Мощность на валу будет меньше, т.к. КПД двигателя менее 100%. Ток двигателя зависит не только от коэффициента мощности, но и от КПД двигателя.
В примерах вы правильно все посчитали, а вот с частотником там все сложнее.
Дело в том, что частотный привод - это нелинейная нагрузка и в цепи возникает искажение синусоиды за счет высоких гармоник (5, 7, 11, 13). Получается и такой ток. В частотник может комплектоваться различными типами защит, так что если производитель советует на 5 А, ставьте на 5А, это не такой уж и большой запас.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика