Вопрос может прозвучать глупо, чак что извините заранее 1)Известная формула P=I*1.73*U*cos/1000 очень примерно I=P(кВт)*1,7 вопрос: 1 - в 3 фазной в формуле U=380В независимо от подключения (звезда/треугольник)? 2 - ном.ток автомата/предохранителя не изменяется при переключении звезда/треугольник?
Объясните откуда такое решение(нашел в нэте на "Электромонтаж от А до Я") "Для того, что бы определить номинал автомата ... вычисляем рабочий ток розеточной группы , используя следующую формулу : при однофазной нагрузке на 1 кВт мощности приходится ток , равный 5А . При трех фазной нагрузке на 1 кВт приходится ток , равный 3А . Допустим у нас получилось 3,6 кВт , умножаем на 5 . получается 18А - это рабочий ток . Номинальный то автомата должен быть больше рабочего - выбираем автомат на 25А . Таким же образом рассчитываем номинал автомата для подключения , на пример , трехфазного электродвигателя мощностью 4 кВт : 4 умножаем на 3 получаем 12А рабочий ток , выбираем автомат на 16А" Заранее благодарен
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
nikolaj-glaz писал(а):
Вопрос может прозвучать глупо, чак что извините заранее 1)Известная формула P=I*1.73*U*cos/1000 очень примерно I=P(кВт)*1,7 вопрос: 1 - в 3 фазной в формуле U=380В независимо от подключения (звезда/треугольник)? 2 - ном.ток автомата/предохранителя не изменяется при переключении звезда/треугольник?
Объясните откуда такое решение(нашел в нэте на "Электромонтаж от А до Я") "Для того, что бы определить номинал автомата ... вычисляем рабочий ток розеточной группы , используя следующую формулу : при однофазной нагрузке на 1 кВт мощности приходится ток , равный 5А . При трех фазной нагрузке на 1 кВт приходится ток , равный 3А . Допустим у нас получилось 3,6 кВт , умножаем на 5 . получается 18А - это рабочий ток . Номинальный то автомата должен быть больше рабочего - выбираем автомат на 25А . Таким же образом рассчитываем номинал автомата для подключения , на пример , трехфазного электродвигателя мощностью 4 кВт : 4 умножаем на 3 получаем 12А рабочий ток , выбираем автомат на 16А" Заранее благодарен
1 Для звезды будет U=380В, для треугольника U=220В, т.е. ток изменится на корень из 3. 2 Следовательно номинальный ток автомата необходимо выбирать исходя из схемы "треугольник". Я для себя условно считаю ток 1кВт для однофазной нагрузки - 5А, соответствует cos=0,9, для 1кВт трехфазной нагрузки - 2А, соответствует cos=0,75. Это чтобы оценить приблизительно. Ток в 3А соответтсвет cos=0,5. Просто подставьте в формулу значения и увидите откуда взялись 5А и 3А.
Зарегистрирован: 04 ноя 2011, 10:38 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
При расчетах мощность ЭД - это мощность на валу? если да, то сильно ли отличается от электрической И конкретный пример 1 ЭД 0,75кВт ток 1,35А при cos=0.85 2 электропечь для бани 18кВт, на рисунке схема - звезда? значит ток 27,5А т.к. cos=1 Все верно?
Вопрос не в тему Частотник мощностью 0,75кВт производитель рекомендует автомат на 5А Пишет вх Iн=3,2 , вых Iн=2,7 Смысл от автомата с ТАКИМ запасом? Откуда вообще такие токи?
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
nikolaj-glaz писал(а):
При расчетах мощность ЭД - это мощность на валу? если да, то сильно ли отличается от электрической И конкретный пример 1 ЭД 0,75кВт ток 1,35А при cos=0.85 2 электропечь для бани 18кВт, на рисунке схема - звезда? значит ток 27,5А т.к. cos=1 Все верно?
Вопрос не в тему Частотник мощностью 0,75кВт производитель рекомендует автомат на 5А Пишет вх Iн=3,2 , вых Iн=2,7 Смысл от автомата с ТАКИМ запасом? Откуда вообще такие токи?
Мощность на валу будет меньше, т.к. КПД двигателя менее 100%. Ток двигателя зависит не только от коэффициента мощности, но и от КПД двигателя. В примерах вы правильно все посчитали, а вот с частотником там все сложнее. Дело в том, что частотный привод - это нелинейная нагрузка и в цепи возникает искажение синусоиды за счет высоких гармоник (5, 7, 11, 13). Получается и такой ток. В частотник может комплектоваться различными типами защит, так что если производитель советует на 5 А, ставьте на 5А, это не такой уж и большой запас.