 Заголовок сообщения: Пожарные насосы, подключение, учет электроэнергии
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 06:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Согласно ТНПА пожарные насосы должны подключаться по I категории надежности.
В моем объекте имеются два пожарных насоса (основной и резервный) по 3кВт. Управляет насосами ШПН (шкаф пожарных насосов) с технологическим АВРом. ВРУ у меня сделано по II категории (2 панели).
Возникает вопрос, как правильно выполнить подключение пожарных насосов и шкаф ШПН? Нужен ли учет электроэнергии на шкаф ШПН?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Пожарные насосы, подключение, учет электроэнергии
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 10:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Роман писал(а):
Согласно ТНПА пожарные насосы должны подключаться по I категории надежности.
В моем объекте имеются два пожарных насоса (основной и резервный) по 3кВт. Управляет насосами ШПН (шкаф пожарных насосов) с технологическим АВРом. ВРУ у меня сделано по II категории (2 панели).
Возникает вопрос, как правильно выполнить подключение пожарных насосов и шкаф ШПН? Нужен ли учет электроэнергии на шкаф ШПН?

Если электроснабжение ВРУ выполнено от двух взаимно резервирующих источников питания, то обеспечение технологического резервирования вполне достаточно (ПУЭ п.1.2.18).
Необходимость в учете электроэнергии, потребляемой насосами, определяется их балансовой принадлежностью. Если насосы эксплуатирует владелец ВРУ, при наличии приборов учета на вводах ВРУ, то в приборах учета на ШПН нет необходимости.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пожарные насосы, подключение, учет электроэнергии
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 12:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ТКП 45-4.04-149-2009.
п. 7.2 При наличии в здании электроприемников I категории надежности для их электроснабжения должны предусматриваться, как правило, децентрализованные устройства АВР. По согласованию с заказчиком допускается предусматривать АВР централизованно для всего здания. Для удаленных (св. 20 м) от устройства АВР электроприемников I категории надежности электроснабжения запрещается открытая (в том числе и за подвесными потолками, фальшполами, внутри сборных перегородок) прокладка кабелей распределительных линий, а также групповых линий одиночных электроприемников, которые запитываются непосредственно от устройства АВР или распределительного щита, устанавливаемого после АВР.
Устройство АВР не требуется для электроприемников I категории, имеющих технологический резерв, включаемый автоматически по цепям управления.
п.9.10 ... Линии питания устройств АВР от внешних источников электроснабжения необходимо подключать после вводных коммутационных аппаратов и до аппаратов защиты ГРЩ (ВУ, ВРУ) здания. При наличии на вводе ГРЩ (ВУ, ВРУ) здания автоматических выключателей, выполняющих функции коммутации (управления) и защиты, это подключение должно производиться до автоматических выключателей. Наличие защитных аппаратов, обеспечивающих защиту от коротких замыканий как самих электроприемников технических средств противопожарной защиты и охранной сигнализации, так и распределительных (групповых) электрических линий к ним, обязательно.

В вашем случае, я бы предложил поставить в помещении пожарных насосов щит с АВР от которого были бы подключены пожарные насосы и щит управления пожарными насосами. Щит с АВР необходимо подключить до автоматических выключателей ВРУ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пожарные насосы, подключение, учет электроэнергии
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 08:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
На пожарные насосы разрешается не делать учет электроэнергии т.к. они практически не потребляют электроэнергию, а вот щит управления должен попадать под учет.
Если ставить счетчик электроэнергии (например, вы поставите шкаф с АВР), так и на насосы тоже следует предусмотреть учет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пожарные насосы, подключение, учет электроэнергии
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 03:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34
Сообщений: 37
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Тема старая, но надеюсь кто-нибудь подскажет.. :| У меня почти такая же ситуация на объекте, только вопрос немного не в том. Также установлен шкаф ВРУ, а для пожарных насосов шкаф с АВР, который подключается к этому ВРУ (к двум шинам). Насколько я помню не допускается установка защиты пожарных насосов по перегрузу... В таком случае какое комутирующее устройство посоветуете поставить в шкаф ВРУ для подключения шкафа пожарных насосов? Да и вообще нужно ли оно, если в самом шкафу пожарных насосов автоматы есть свои. Шкаф пожарных насосв комплектный ГРАНТОР :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пожарные насосы, подключение, учет электроэнергии
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 05:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Boobl писал(а):
Тема старая, но надеюсь кто-нибудь подскажет.. :| У меня почти такая же ситуация на объекте, только вопрос немного не в том. Также установлен шкаф ВРУ, а для пожарных насосов шкаф с АВР, который подключается к этому ВРУ (к двум шинам). Насколько я помню не допускается установка защиты пожарных насосов по перегрузу... В таком случае какое комутирующее устройство посоветуете поставить в шкаф ВРУ для подключения шкафа пожарных насосов? Да и вообще нужно ли оно, если в самом шкафу пожарных насосов автоматы есть свои. Шкаф пожарных насосв комплектный ГРАНТОР :)

Автоматы в любом случае нужно ставить. Здесь имеется ввиду пускатели без тепловых реле устанавливаем.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пожарные насосы, подключение, учет электроэнергии
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 14:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Boobl писал(а):
Тема старая, но надеюсь кто-нибудь подскажет.. :| У меня почти такая же ситуация на объекте, только вопрос немного не в том. Также установлен шкаф ВРУ, а для пожарных насосов шкаф с АВР, который подключается к этому ВРУ (к двум шинам). Насколько я помню не допускается установка защиты пожарных насосов по перегрузу... В таком случае какое комутирующее устройство посоветуете поставить в шкаф ВРУ для подключения шкафа пожарных насосов? Да и вообще нужно ли оно, если в самом шкафу пожарных насосов автоматы есть свои. Шкаф пожарных насосв комплектный ГРАНТОР :)

Согласно ПУЭ
3.1.19
...Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных насосов, вентиляторов, предотвращающих образование взрывоопасных смесей, некоторых механизмов собственных нужд электростанций и т.п.). Во всех случаях такие цепи должны выполняться проводниками в трубах или иметь негорючую оболочку. Сечение этих цепей должно быть не менее приведенных в 3.4.4.
Делайте выводы.
А может укажите ссылку, где запрещена установка аппаратов защиты (от КЗ или перегрузки) в силовой сети электродвигателей.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика