Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 23:55

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Пожарные насосы, подключение, учет электроэнергии
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 06:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 авг 2011, 10:10
Сообщений: 89
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Согласно ТНПА пожарные насосы должны подключаться по I категории надежности.
В моем объекте имеются два пожарных насоса (основной и резервный) по 3кВт. Управляет насосами ШПН (шкаф пожарных насосов) с технологическим АВРом. ВРУ у меня сделано по II категории (2 панели).
Возникает вопрос, как правильно выполнить подключение пожарных насосов и шкаф ШПН? Нужен ли учет электроэнергии на шкаф ШПН?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Пожарные насосы, подключение, учет электроэнергии
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 10:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Роман писал(а):
Согласно ТНПА пожарные насосы должны подключаться по I категории надежности.
В моем объекте имеются два пожарных насоса (основной и резервный) по 3кВт. Управляет насосами ШПН (шкаф пожарных насосов) с технологическим АВРом. ВРУ у меня сделано по II категории (2 панели).
Возникает вопрос, как правильно выполнить подключение пожарных насосов и шкаф ШПН? Нужен ли учет электроэнергии на шкаф ШПН?

Если электроснабжение ВРУ выполнено от двух взаимно резервирующих источников питания, то обеспечение технологического резервирования вполне достаточно (ПУЭ п.1.2.18).
Необходимость в учете электроэнергии, потребляемой насосами, определяется их балансовой принадлежностью. Если насосы эксплуатирует владелец ВРУ, при наличии приборов учета на вводах ВРУ, то в приборах учета на ШПН нет необходимости.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пожарные насосы, подключение, учет электроэнергии
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 12:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ТКП 45-4.04-149-2009.
п. 7.2 При наличии в здании электроприемников I категории надежности для их электроснабжения должны предусматриваться, как правило, децентрализованные устройства АВР. По согласованию с заказчиком допускается предусматривать АВР централизованно для всего здания. Для удаленных (св. 20 м) от устройства АВР электроприемников I категории надежности электроснабжения запрещается открытая (в том числе и за подвесными потолками, фальшполами, внутри сборных перегородок) прокладка кабелей распределительных линий, а также групповых линий одиночных электроприемников, которые запитываются непосредственно от устройства АВР или распределительного щита, устанавливаемого после АВР.
Устройство АВР не требуется для электроприемников I категории, имеющих технологический резерв, включаемый автоматически по цепям управления.
п.9.10 ... Линии питания устройств АВР от внешних источников электроснабжения необходимо подключать после вводных коммутационных аппаратов и до аппаратов защиты ГРЩ (ВУ, ВРУ) здания. При наличии на вводе ГРЩ (ВУ, ВРУ) здания автоматических выключателей, выполняющих функции коммутации (управления) и защиты, это подключение должно производиться до автоматических выключателей. Наличие защитных аппаратов, обеспечивающих защиту от коротких замыканий как самих электроприемников технических средств противопожарной защиты и охранной сигнализации, так и распределительных (групповых) электрических линий к ним, обязательно.

В вашем случае, я бы предложил поставить в помещении пожарных насосов щит с АВР от которого были бы подключены пожарные насосы и щит управления пожарными насосами. Щит с АВР необходимо подключить до автоматических выключателей ВРУ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пожарные насосы, подключение, учет электроэнергии
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 08:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
На пожарные насосы разрешается не делать учет электроэнергии т.к. они практически не потребляют электроэнергию, а вот щит управления должен попадать под учет.
Если ставить счетчик электроэнергии (например, вы поставите шкаф с АВР), так и на насосы тоже следует предусмотреть учет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пожарные насосы, подключение, учет электроэнергии
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 03:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2013, 04:34
Сообщений: 37
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Тема старая, но надеюсь кто-нибудь подскажет.. :| У меня почти такая же ситуация на объекте, только вопрос немного не в том. Также установлен шкаф ВРУ, а для пожарных насосов шкаф с АВР, который подключается к этому ВРУ (к двум шинам). Насколько я помню не допускается установка защиты пожарных насосов по перегрузу... В таком случае какое комутирующее устройство посоветуете поставить в шкаф ВРУ для подключения шкафа пожарных насосов? Да и вообще нужно ли оно, если в самом шкафу пожарных насосов автоматы есть свои. Шкаф пожарных насосв комплектный ГРАНТОР :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пожарные насосы, подключение, учет электроэнергии
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 05:35 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Boobl писал(а):
Тема старая, но надеюсь кто-нибудь подскажет.. :| У меня почти такая же ситуация на объекте, только вопрос немного не в том. Также установлен шкаф ВРУ, а для пожарных насосов шкаф с АВР, который подключается к этому ВРУ (к двум шинам). Насколько я помню не допускается установка защиты пожарных насосов по перегрузу... В таком случае какое комутирующее устройство посоветуете поставить в шкаф ВРУ для подключения шкафа пожарных насосов? Да и вообще нужно ли оно, если в самом шкафу пожарных насосов автоматы есть свои. Шкаф пожарных насосв комплектный ГРАНТОР :)

Автоматы в любом случае нужно ставить. Здесь имеется ввиду пускатели без тепловых реле устанавливаем.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Пожарные насосы, подключение, учет электроэнергии
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 14:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Boobl писал(а):
Тема старая, но надеюсь кто-нибудь подскажет.. :| У меня почти такая же ситуация на объекте, только вопрос немного не в том. Также установлен шкаф ВРУ, а для пожарных насосов шкаф с АВР, который подключается к этому ВРУ (к двум шинам). Насколько я помню не допускается установка защиты пожарных насосов по перегрузу... В таком случае какое комутирующее устройство посоветуете поставить в шкаф ВРУ для подключения шкафа пожарных насосов? Да и вообще нужно ли оно, если в самом шкафу пожарных насосов автоматы есть свои. Шкаф пожарных насосв комплектный ГРАНТОР :)

Согласно ПУЭ
3.1.19
...Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных насосов, вентиляторов, предотвращающих образование взрывоопасных смесей, некоторых механизмов собственных нужд электростанций и т.п.). Во всех случаях такие цепи должны выполняться проводниками в трубах или иметь негорючую оболочку. Сечение этих цепей должно быть не менее приведенных в 3.4.4.
Делайте выводы.
А может укажите ссылку, где запрещена установка аппаратов защиты (от КЗ или перегрузки) в силовой сети электродвигателей.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика